根据《建规》第8.3.1.2条,体积大于5000m³的商店应设置室内消火栓。我做的项目正好是坡屋顶,若按建筑专业的计算方法只算到檐口,则体积是不超5000m³的,但是算到坡顶则正好超过,约有5600m³,那我到底要不要设室内消火栓呢?
根据《建规》第8.3.1.2条,体积大于5000m³的商店应设置室内消火栓。我做的项目正好是坡屋顶,若按建筑专业的计算方法只算到檐口,则体积是不超5000m³的,但是算到坡顶则正好超过,约有5600m³,那我到底要不要设室内消火栓呢?
22楼
谢谢各位的回复。其实这个项目是个别墅区,5栋坡屋顶小楼是一些配套商业,若只算到檐口,这5栋小楼均不超5000立方米,但算上坡屋顶的体积,就有2栋超5000立方米,分别是5100m³和5600m³。若要设室内消火栓还要设消防水池和消防泵等等。所以很纠结啊。
回复
23楼
俺们的原则是 一切擦边球 均从严处理。。。。。。。
回复
24楼
《建规》8.2.2-2明确为建筑物体积。因此应计算坡屋顶体积。
回复
25楼
前2天同事到上海的消防局咨询,问坡屋顶的体积如何算?建审处的赵处明确回答算到坡屋顶最高处。
回复