【请教】坡屋顶体积疑惑,我到底要不要设室内消火栓
eylan2003
eylan2003 Lv.2
2012年05月17日 08:43:30
只看楼主

根据《建规》第8.3.1.2条,体积大于5000m³的商店应设置室内消火栓。我做的项目正好是坡屋顶,若按建筑专业的计算方法只算到檐口,则体积是不超5000m³的,但是算到坡顶则正好超过,约有5600m³,那我到底要不要设室内消火栓呢?

根据《建规》第8.3.1.2条,体积大于5000m³的商店应设置室内消火栓。我做的项目正好是坡屋顶,若按建筑专业的计算方法只算到檐口,则体积是不超5000m³的,但是算到坡顶则正好超过,约有5600m³,那我到底要不要设室内消火栓呢?
免费打赏
pangjiang27
2012年05月17日 11:46:58
2楼
坡屋面算到檐口,平屋面算到屋面面层。多种形式屋面按最大值

建筑专业确定高度好像与此有差别。

但是消防指认建规和高规! GB50016–2006第1.0.2条-注1;GB 50045-95第2.0.2
回复
eylan2003
2012年05月17日 13:23:59
3楼
《建规》和《高规》关于建筑高度的定义我是知道的,我的项目其实只要算到檐口即可。但事实上我那个坡度做得很高,就是为了给顶层商户隔夹层预留的。为此,特地请教了一家审图公司,回复很明确:坡屋顶高度大于2.2米,必须计算体积。也就是说不能只算到檐口高度。呵呵
回复
ss3104
2012年05月17日 21:26:45
4楼
路过,学习
回复
麦森
2012年05月18日 09:56:32
5楼
何必要省呢?
回复
mickey.h
2012年05月18日 10:18:59
6楼
“是为了给顶层商户隔夹层预留的”冲这条件就应设消火栓了
回复
westarzhb
2012年05月18日 11:00:33
7楼
可设可不设的最好还是设上
回复
马由
2012年05月18日 16:02:40
8楼
高度大于2.2米,必须计算体积?
规范上对于天面上的设备房、电梯机房等构筑物连高度都不用算呢。
回复
飞鱼
2012年05月18日 16:15:11
9楼
我觉得建筑体积当然是指的全部的体积,应该包括了坡屋顶的部分。能上消火栓就上,除非甲方有意见,而且消防也同意。
回复
lcg93
2012年05月18日 17:27:19
10楼
坡屋面算到檐口,平屋面算到屋面面层。多种形式屋面按最大值
回复
hanyun917
2012年05月18日 19:22:01
11楼
体积按数学上的算 你管建筑上定义的面积和高度干啥? 体积和建筑上定义的面积和高度没多大关系!!!
回复

相关推荐

APP内打开