关于GCK低压柜的铜排制作和计算
sasa6188
sasa6188 Lv.7
2006年11月10日 02:46:13
只看楼主

一组成套GCK低压柜,进线柜为1600A,进线为上进上出,铜排应要用多大?怎样制作?要多少铜排才够用? 3号出线柜分为5个单,315A的4个,160A的1个,后面的铜排要用多大才够用?是怎样算的?7号出线柜分为9个单,160A的4个,200A的5个,后面的铜排要用多大才够用?是怎样算的?5号联络柜为1000A,大约要多少铜排才够?6号双电源柜为1000A和800A,大约要多少铜排才够?

一组成套GCK低压柜,进线柜为1600A,进线为上进上出,铜排应要用多大?怎样制作?要多少铜排才够用? 

3号出线柜分为5个单,315A的4个,160A的1个,后面的铜排要用多大才够用?是怎样算的?
7号出线柜分为9个单,160A的4个,200A的5个,后面的铜排要用多大才够用?是怎样算的?
5号联络柜为1000A,大约要多少铜排才够?
6号双电源柜为1000A和800A,大约要多少铜排才够?

1163097971778.jpg

sasa6188
2006年11月10日 02:49:57
2楼
希望大家指点指点!
回复
llmgx0778
2006年11月10日 08:26:36
3楼
慢慢算了,我也是新手帮不上啊!
回复
whbqsd
2006年11月10日 12:22:53
4楼
看一下铜排载流量,再看一下断路器出线节点的铜排规格,选一合适规格,如不行可用双并排,上进线铜排出柜外200毫米,其余的自己算吧,载流量够就行
回复
hys_nc
2006年11月10日 19:41:11
6楼
帮你转到成套去 了!
回复
zdjdbllee
2006年11月14日 14:51:21
7楼
可以根据下面的附件计算铜排的载流量加温度调整系数选择选择母排。下侧的要根据刀开关的额定电流选择。
回复
zdjdbllee
2006年11月14日 14:54:41
8楼
我单位原来安装PGL2、GGD系列的低压开关柜的时候,我就是这样算得。调整系数一定要把握好,着重考虑温度、冲击电流带来的影响。
回复
hwc_wy
2006年11月15日 14:46:03
9楼
载流量查一下手册知道了,我们一般选25~30度是的载流表,这样看就是80*8,但是也要看一下断路器的端头的排是什么样的,这样考虑铜排的制作,制作么根据柜体结构和进出线方式位置来顶,应该搞工艺的,和做排的人员都知道怎么做,用多少排那你根据结构来量一下就知道了(它要看断路器的位置,铜排走向,折弯工艺等,)基本算一下加一点连接余量就可以了,抽屉后面的排是有规定的,因为有插件,所以厚度基本不能变为6mm左右,一般常用60*6 80*6 100*6,铜一批抽屉柜我们基本按最大载流量的抽屉柜选,一般情况下,我们考虑时只要不超出所加的和就可以了(一般不包括备用回路),其它还有很多工艺问题,你问一下具体的工艺员就什么都知道了
回复
611-fj
2006年11月16日 15:38:39
10楼
主排单排可用TMY-100*8 双排可用TMY-60*8
进线柜用双排60*8..联络柜可相应用小一点.但也是60的双排.当然这都是在温度在40的时候.的铜排载流量.400A以下的用30*4的排做.
算铜排的话.你最后去找铜排组的人去问一下.因为毕竟怎么走排.最节省.好安装.只有他心里有数.其它部们算的.只是排规格.用多少.他们只是大概算得.不准确.
回复
had10844
2006年11月18日 20:17:34
11楼
主排要用120*10的就可以了.
回复
611-fj
2006年11月24日 16:00:27
12楼
今天有时间.帮楼主算一下!电流按楼主的算1600A.温度为40度时.主排用100*8.电流1689A.进线联络考虑断路器端头为60.可用60*8双排.两边进线大概各是27米.联络柜是30米.联络根据所带负荷.也可用60*6双排.可按实际情况定.出线柜的话.后面的垂直排.不能按楼上提供的参数来定排了.因为备用我们是不考虑在内的.所以垂直排去掉备用电流...应该也就是用60的排吧.每个抽屉出线柜用6米排.垂直排与水平排接头处.也用60的排.3米.柜后N排.PE排.各按电流大小配.各2米.双电源柜你看一下.双电源端头多大.可按电流配排.
以上总结一下.水平排TMY-3(100*8)+N(60*8)+PE(60*6)
进线用排60*8双排ABC各27m.联络60*6 共30m.抽屉柜垂直排60* 共9米.抽屉400A以下用30*4排一个抽屉3米.电流再小也可用铜导线.
不对之处可指出!!!
还有什么要算的.KYN XGN...给图纸.我给你算.图纸最好详细一点.....