双回路运行:1、单回路跳闸 重合成功——单回路输出,不影响负荷2、单回路跳闸 重合失败——单回路输出,不影响负荷3、双回路同时跳闸 重合均成功 ?4、双回路同时跳闸,单回路重合成功 ?5、双回路同时跳闸 重合均失败 ?单回路运行:1、单回路单相跳闸 重合成功 ?2、单回路单相跳闸 重合失败 停机,厂用电失去,按全停黑启动处理;3、单回路相间或三相跳闸不重合 停机,厂用电失去,按全停黑启动处理;
双回路运行:
1、单回路跳闸 重合成功——单回路输出,不影响负荷
2、单回路跳闸 重合失败——单回路输出,不影响负荷
3、双回路同时跳闸 重合均成功 ?
4、双回路同时跳闸,单回路重合成功 ?
5、双回路同时跳闸 重合均失败 ?
单回路运行:
1、单回路单相跳闸 重合成功 ?
2、单回路单相跳闸 重合失败 停机,厂用电失去,按全停黑启动处理;
3、单回路相间或三相跳闸不重合 停机,厂用电失去,按全停黑启动处理;
按上述设想故障,带问号的情况下,不知道机组是否会停机?尤其是重合过程中是否会跳机?
2楼
继母关注
回复
3楼
线路跳闸,机组解列,自带厂用电运行或者停机
回复
4楼
不知道要是按照电力系统里面划分的负荷级别算还是别的划分方法,不同负荷要求电源保证度是不同的,单从一次主接线分析你这个又是双电源带升压变,又是双母线运行方式,应该是不允许断开运行的,如果是这样应该按一类负荷要求配置电源即发电机变压器组,你可以一用一备用的,双电源发电机同时投入是没有必要的,不知道你这个发电机组是出线是什么电压等级的,升压又到什么电压等级,希望给出个详细的电压等级和比较清楚的一次主接线图
回复
5楼
双回路运行:
1、单回路跳闸 重合成功——单回路输出,不影响负荷
2、单回路跳闸 重合失败——单回路输出,不影响负荷
3、双回路同时跳闸 重合均成功 ?
发电机组程序逆功率保护动作 发电机解列,自带厂用电或停机。自备柴油发电机自启动接带保安负荷。重合成功 倒送功率接带厂用电。锅炉吹扫,极热态开机并网。
看调速器调节是否及时,这要看当时机组带多少负荷。
1、所有线路跳闸时,机级满负载运行,则水轮机过速140%,机组解列、停机。重开机组供厂用电。待线路重合闸成功,则机组根据需要带负荷;如果线路重合闸不成功,则保持机组单供厂用电。
2、所有线路跳闸,机级轻负载运行,水轮机过速115%、报警(或转速短时波动后恢复额定转速),机组不解列,单供厂用电。首先先看了你的第一个问号,是双回路开关重合在前还是逆功率保护在前?后者会根据机组带负荷情况而定,如你所说的,如果双路重合在前,基本上是保证了机组起运,而不会有再次有逆功率跳闸的可能,除非有其他故障的情况下,继电保护再次跳闸。
第二个问号,2者应该是逆功率保护整定时间比较靠后的,应该就是重合闸并网成功那个机组
第三个问号,同上双回路跳闸,重合闸均失败,2者我是有些看不懂了,你能不能给个先来后到的观念呀,这个问题我觉得本身就有问题,既然双回路都跳闸了,出口开关怎么可能再次重合闸呀??
最后一个问号,既然单回路单机组跳闸,重合闸成功了,怎么还会有逆功率保护呢,难道线路母线还有别的电源吗??
我是觉得你应该捋清这个逆功率保护跳闸的原因与单双回路,故障之间的关系,这样的问题或许就不会在提出来了
回复
9楼
外线全停,单机运行或者停机
回复
10楼
要看厂用电情况啊,发电机可以只带厂用电慢慢转的~~~~
回复
11楼