各位高人由于设计院图纸错误导致成品柜的进出线方式错误(要求上进上出,成品下进下出)现在想以最少的成本改造。各位有什么好的建议!谢谢···
各位高人由于设计院图纸错误导致成品柜的进出线方式错误(要求上进上出,成品下进下出)现在想以最少的成本改造。各位有什么好的建议!谢谢···
2楼
由于是设计院图纸错误,联系设计院按成品下进下出,这样就不用改柜子,如果不同意,就只能改柜子了。
回复
3楼
(要求上进上出,成品下进下出) 这话是什么意思?设计院是下进下出??那没错误了。。
高压柜上进上出不太好吧,,,,
回复
4楼
柜后加副柜300MM深,从柜体原来的底部(下进线处)做3条排子至柜顶(用绝缘子支撑及窗墙套管伸出200MM)就完成了上进要求;上出线的话就哈(母线室上开套管孔改3条排由锄头合处引出就OK了
回复
5楼
直接改柜子吧,最节约了
回复
6楼
那就加后柜吧
回复
7楼
我公司有时称加背包。
回复
8楼
楼主让我想起了一个经典笑话
包了一个工程,建了一座高塔,完工才发现应该挖一口井。。。。
回复
9楼
同意加复柜,在后面
回复
10楼
地板的方法是现在普遍采用的。
回复
11楼
加副柜最简单,看一下现场得到空间合适不。不要把副柜加上放不下了
回复