各位高人由于设计院图纸错误导致成品柜的进出线方式错误(要求上进上出,成品下进下出)现在想以最少的成本改造。各位有什么好的建议!谢谢···

各位高人由于设计院图纸错误导致成品柜的进出线方式错误(要求上进上出,成品下进下出)现在想以最少的成本改造。各位有什么好的建议!谢谢···
免费打赏
我是恶魔
2012年05月16日 10:58:48
2楼



由于是设计院图纸错误,联系设计院按成品下进下出,这样就不用改柜子,如果不同意,就只能改柜子了。
回复
ghb2008
2012年05月18日 09:21:19
3楼
(要求上进上出,成品下进下出) 这话是什么意思?设计院是下进下出??那没错误了。。
高压柜上进上出不太好吧,,,,
回复
swzjwzyq163
2012年05月18日 09:27:11
4楼
柜后加副柜300MM深,从柜体原来的底部(下进线处)做3条排子至柜顶(用绝缘子支撑及窗墙套管伸出200MM)就完成了上进要求;上出线的话就哈(母线室上开套管孔改3条排由锄头合处引出就OK了
回复
wjb851119
2012年05月18日 11:47:11
5楼
直接改柜子吧,最节约了
回复
phniex
2012年05月18日 11:53:20
6楼
那就加后柜吧
回复
hongjingxinshi
2012年05月18日 13:31:11
7楼

我公司有时称加背包。
回复
dylan3940
2012年05月18日 19:31:28
8楼
楼主让我想起了一个经典笑话

包了一个工程,建了一座高塔,完工才发现应该挖一口井。。。。
回复
lichengwen163
2012年05月18日 20:09:24
9楼
同意加复柜,在后面
回复
逍遥翁
2012年05月19日 08:59:12
10楼
地板的方法是现在普遍采用的。
回复
沧海桑田一电工
2012年05月19日 09:10:58
11楼
加副柜最简单,看一下现场得到空间合适不。不要把副柜加上放不下了