关于KYN28(10KV)电缆进出线方式问题
lqg2baojie
lqg2baojie Lv.2
2012年05月16日 10:14:21
只看楼主

各位高人由于设计院图纸错误导致成品柜的进出线方式错误(要求上进上出,成品下进下出)现在想以最少的成本改造。各位有什么好的建议!谢谢···

各位高人由于设计院图纸错误导致成品柜的进出线方式错误(要求上进上出,成品下进下出)现在想以最少的成本改造。各位有什么好的建议!谢谢···
免费打赏
chjs001
2012年05月19日 11:19:05
12楼
柜后加背包吧 联系柜体厂家一起帮忙改造了,电缆上进上出是进出线电缆是走桥架的,所以不会有电缆沟啊
回复
weiwei19870220
2012年05月19日 19:38:52
13楼

如此画图也方便。。。不用画那么多剖面什么啦
回复
jason_xianfeng
2012年05月20日 12:31:16
14楼
在背后加副柜需要改动的也挺多,如果你后门在有一些电磁锁、照明灯等等元件就更麻烦了。。。
设计院的图纸如果把进出线方式都搞错了,那这失误导致工程大了去了:电缆沟和桥架的问题也得处理啊。。
回复
geheime
2012年05月20日 20:20:36
15楼

回复
莫下雨
2012年05月21日 08:39:45
16楼
在背后加也行,在侧面加也可以,侧面做个400宽的副柜供电缆进线,底部用电缆或者铜牌连接好,也不影响柜后门,只不过要加配避雷器的
回复
lennie1219
2012年05月21日 09:03:52
17楼
麻烦大了,要拆后门再加副柜,而且距后墙距离不知道够不够了,估计最后开门都困难。不如让厂家做个电缆沟。如果配电房在楼上,那就没办法了
回复
红苹果
2012年05月21日 16:47:23
18楼
哈哈哈,笑死了哇,,
回复
hhcbo
2012年05月21日 17:24:25
19楼
换顶盖板,在顶盖板上(电缆室泄压通道对应位置)开电缆孔、加零序安装板、电缆支架,零序装在顶盖板上面. 电缆从柜顶沿泄压通道到电缆室.
回复
zlj5165
2012年05月22日 09:12:01
20楼
看你原来柜子的系统了,不是加个半柜就什么都能搞定的,哪有那么简单的。
回复
yuhai293711
2012年05月22日 11:59:39
21楼
发一次图来,帮你看看。
回复