在ccc无功补偿装置柜中低压电容选用450v 16kvar的三相普通电容器10组,系统电压400v,那么在铭牌上应标注多大电流和补偿容量
在ccc无功补偿装置柜中低压电容选用450v 16kvar的三相普通电容器10组,系统电压400v,那么在铭牌上应标注多大电流和补偿容量
2楼
I=160/0.45/1.732=205.3A
U=0.4KV
容量是160kvar
[
本帖最后由 wyl_zk 于 2012-5-18 11:23 编辑 ]
回复
3楼
容量160kvar ,额定电压450V的电容,用在400V电路时,电流与容量都要减小的。
400/450=0.88888
205.3*0.88888=182.48A
182.48*1.732*0.4=126.422Kvar
或:160*0.88888*0.88888=126.42Kvar
回复