求助低压无功补偿电流与无功补偿容量
hehua0313
hehua0313 Lv.6
2012年05月15日 21:43:09
只看楼主

在ccc无功补偿装置柜中低压电容选用450v 16kvar的三相普通电容器10组,系统电压400v,那么在铭牌上应标注多大电流和补偿容量

在ccc无功补偿装置柜中低压电容选用450v 16kvar的三相普通电容器10组,系统电压400v,那么在铭牌上应标注多大电流和补偿容量
wyl_zk
2012年05月18日 11:21:03
2楼
I=160/0.45/1.732=205.3A

U=0.4KV

容量是160kvar

[ 本帖最后由 wyl_zk 于 2012-5-18 11:23 编辑 ]
回复
一指慢
2012年05月18日 19:22:10
3楼

容量160kvar ,额定电压450V的电容,用在400V电路时,电流与容量都要减小的。
400/450=0.88888
205.3*0.88888=182.48A
182.48*1.732*0.4=126.422Kvar
或:160*0.88888*0.88888=126.42Kvar
回复

相关推荐