天正暖通疑似问题?8.5-110823版2012年7月23日风系统第21条比较严重的问题(44楼)
oksoft
oksoft Lv.7
2012年05月15日 21:14:11
来自于天正暖通
只看楼主

散热器数据库貌似可以修改,可是怎样导出从而在不同电脑上使用?[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-25 20:57 编辑 ]

散热器数据库貌似可以修改,可是怎样导出从而在不同电脑上使用?

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-25 20:57 编辑 ]
免费打赏
oksoft
2012年07月10日 15:15:49
32楼
不知是否是我使用方法的错误,发现布置暖通设备功能有很多问题,基本很难正常使用。但这个功能还比较重要。
建议在新版中,如果存在,那么至少解决30楼第13条建议中可能存在的问题。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-10 16:41 编辑 ]
回复
oksoft
2012年07月11日 11:03:59
33楼
16.风设备连管好像存在错误,如图1,这根管道与右侧设备连接,使用设备连管命令后,管道消失,并没有连接到设备上。
除非如第2张图所示的相对位置下,才能连接正确。
回复
oksoft
2012年07月11日 16:09:15
34楼
17.天正风阀在特性表中目前没有提供更改风阀标注文字高度的选项,有时图纸标注比较密集,需要改小标注文字高度。而目前天正风阀标注文字的高度又没有办法单独修改。应该提供该项功能。
回复
oksoft
2012年07月11日 16:27:35
35楼
18.有时,水平风管与各楼层排风设备之间通过建筑风道连接,而在每个建筑风道内画个竖向风管再与水平风管连接的话,画起来太麻烦。目前风管可以用框选的方法统计被选定各风口的总风量,可否按这个方法增加提取和统计各设备总风量的功能。
回复
oksoft
2012年07月11日 20:47:46
36楼
19.用调整的风管水力计算,经常出现提取错误,明明这一次提取出了整个系统,但下次提取又会在某个地方出错。我画图时现在是有这种情况的。
但是,此处说的是刚才发现的一个疑似超级错误,不妨试试,是我电脑的问题吗???
风管的风量是从风口提取出来的,但风管会不会向风口赋值?如果出现这个情况,那就搞出错误来了。
如下所示:
第一步,画一根水平风管,上有三个风口,每个风口风量均是1000。在每两个风口之间加了一个变径(这是重点,否则不会出现错误),为什么加变径呢?因为我想此处管径可能会变化,因此先加了一个变径,这不算什么错误吧。把这根风管复制一根。再在旁边画一根Y轴方向的风管。见图一
第二步,用风管水力计算的 提取分支 功能(插一句,提取分支的时候 风管水力计算 那个窗口应该自动隐藏或最小化一下,否则占屏幕尺寸),提取分支情况见图二。
第三步,用风管水力计算的 设计计算 功能进行初步计算(计算条件中设置为 合流,其他设计均默认,不过应该不是这些设置导致了错误出现)。结果见图三
第四步,用风管水力计算的 更新原图 对原图赋值。错误出现:每一个风口风量会被修改为与所在管段风管的风量相同,而不再保持原1000风量。然而我以为会出现的管径变化却并没有出现。结果见图四。

这个情况让我有点儿汗啊

用天正风管画图还没画完一个工程,就发现了这么多问题……话说天正做的不错了,不过依然欠缺很多啊……
发现问题很简单,就是用你们的软件多画图,最好是大型的、复杂一些的图系统的画,画的过程中一定会发现很多功能上和原理上的错误……

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-11 20:52 编辑 ]
回复
oksoft
2012年07月13日 16:57:27
37楼
楼上那个问题,如果重复进行第二次风管水力计算,那么系统风量会翻番,导致风管尺寸变大。
不知道这个问题,在风系统计算中,是否还在其他地方存在。
这个应该得解决才行。
回复
skyright
2012年07月16日 17:23:40
38楼
oksoft对软件的研究很仔细,给软件提出了很多意见和建议,非常感谢!
12、新版本中绘制风管时支持了风管风量的提取;
13、旧版本中,有些设备的接口参数只保存了最后一次输入的数值,这个问题在新版本中也有完善;
14、目前软件中还不能开放用户自己对设备分类,考虑到后续定义设备等的影响,后续的版本中继续完善。
15、布置设备时引出的水管和风管的流量和风量参数,读取的是上次绘制时候的参数,软件后续可以完善此部分。
16、8.5中的解决办法是从设备的夹点上直接引出和夹点在统一直线上的风管。
17、18、后续增加
19、确实有这个问题,软件会尽快改正。
回复
0空间0
2012年07月16日 22:58:55
39楼
自定义设备的内部编号能否带上自定义的字母符号,比如我自定义了一个风阀,编号是00001,如果别人也自定义了设备,插入式就会被图纸已有的块替换掉,如果自定义设备能带上符号可以最大限度避免,比如需要用户输入一个特定开始编码,如ABC00001,HHB00001等,就可以避免不同用户自定义设备内部块冲突了。
回复
0空间0
2012年07月16日 23:00:52
40楼
风管水力计算建议提供一个选项,是按照连接的风口提取或者按照用户绘制风管时手动输入的风管风量提取
回复
oksoft
2012年07月19日 20:17:50
41楼
20.在风管与风口间有一定高差的情况下,目前使用设备连管命令生成的风管与风口连接的样式如图中1、2所示。
这个命令是个基本功能,感觉这个连接样式很复杂,而且比较难看,而且这样连接也未必符合实际情况吧。实际是不是应该在风管底部开个口,然后与风管连接?就像国标图集10K121-95页、96页。
感觉最好做成如图3那样,很简洁的图面,剖面也应该考虑与实际安装相符。
不知是否理解正确,供参考,希望还是调查调查。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-19 20:19 编辑 ]