天正暖通疑似问题?8.5-110823版2012年7月23日风系统第21条比较严重的问题(44楼)
oksoft
oksoft Lv.7
2012年05月15日 21:14:11
来自于天正暖通
只看楼主

散热器数据库貌似可以修改,可是怎样导出从而在不同电脑上使用?[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-25 20:57 编辑 ]

散热器数据库貌似可以修改,可是怎样导出从而在不同电脑上使用?

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-25 20:57 编辑 ]
免费打赏
oksoft
2012年06月04日 11:29:13
22楼
负荷计算说明书中,设备冷负荷计算公式是否笔误?
“q = 1000 * n1 * a * N 工艺设备和电动机都在室内”
其中“a”是笔误?
回复
oksoft
2012年06月04日 16:54:02
23楼
通风热负荷与新风热负荷不同(个人理解),两者选取的室内、外计算参数不同,而且通风负荷没有加湿、去湿的空气处理过程。在负荷计算中,是否应有专门的通风冷、热负荷?
比如,一个人员活动的无窗房间,需要通风,这部分负荷在负荷软件中如何计取?
回复
skyright
2012年06月11日 15:18:07
24楼
非常感谢oksoft所提出的问题!今后暖通会逐步完善!
关于采暖的算暖气片的命令,这个主要用来计算片数,您说的计算系统可以通过采暖水力命令进行计算。散热器的输入可以先把后面4个数值输入,然后选择计算公式。
关于标高标注,暖通和给排水都是通用的,您只要在手动输入时选择0标高的位置,并输入0标高即可。
关于散热器上的放气阀,它的方向其实由采暖支管决定的。如果支管在左,那么放气阀在右,反之亦然。
关于复制立管标注崩溃,应该在8.5sp1中修正了这个问题。
关于风管与水管的遮挡,新版本中支持了此项功能,敬请期待
关于散热器文字标注的修改。在初始设置——文字设置中,修改“其他标注 THVAC_DIM”的高度,重新标注一下散热器即可生效。
关于墙体类型,建筑图中没有此项信息,所以提取的时候无法提上此项信息,可以通过批量修改来改变墙体类型。
回复
oksoft
2012年06月12日 16:48:10
25楼
1.计算散热器片数的工具,也可以给出单片散热量数据,作为参考数据。水力计算功能好像没有水平串联系统的计算功能吧。分户采暖的水力计算功能,各户散热器组数必须一致?好像目前不能对某一户型的散热器组数进行增加或减少,实际各户型的散热器组数也常常是不一样的。
2.标高标注,我指的是给排水软件的DGBG功能,这个功能在暖通软件里和给排水软件里的功能好像是完全不同的。
3.-。
4.编辑立管标注,是在双击时会出现崩溃。
5.-。
6.修改“其他标注 THVAC_DIM”,是否会对其他位置的文字产生影响。建议单独增加散热器文字属性功能。
回复
oksoft
2012年07月09日 11:33:11
26楼
1.有时因为风口样式选错了,会用风口编辑功能重新选择风口样式,但之前已经输入过风量、风口大小、系统类别等参数会被软件重置,建议保留此参数而不要重置。
2.建议增加风管图层识别功能。我重新定义了风管,如定义了“新风送风”这个新系统,希望能够将以前画的图中的新风和送风风管系统转化为目前新的“新风送风”系统,我想应该可以实现这种识别、转换功能,因为用户自定义、更新风系统设置时时常发生的,就有必要进行旧图识别,建议尝试一下。
3.风管编辑功能,通过选择风口统计风量时,建议增加“仅选择对应系统的风口”功能。例如当前风管是新风系统,则比较好的做法是对目前框选区域内的风口仅统计新风风口,而其他系统风口不统计其风量。目前只要选中的风口全都统计,这样也是有可能需要的,因为有的人画图时不严格按系统区分,所以建议增加一个选项,实现可过滤也可全部统计风口风量。
4.建议增加系统选择功能。相当于目前给排水软件中的“XTXZ”功能。也类似于风系统水力计算中的“提取分支”功能。但提取分支功能仅能在水力计算时使用。系统选择功能对批量修改操作很有用,可快速选中同一个系统中的所有部件。风、水都应该有此功能。
5.某类型风口建议默认拉出相同类型风管。目前,风口拉出的风管类型是采用的与当前风管绘制系统相同的办法,建议改为风口默认拉出与风口相同系统的风管。如新风风口默认拉出新风系统风管。
6.风管互相遮挡的显示问题,建议遮挡部分的风管线形在保留目前实线的基础上可增加虚线选项。细虚线显示被遮挡的风管可能也很好看。另外软件“显示被遮挡图形”的状态下,变高弯头等变的很难看,根本看不出是变高弯头,建议能否通过在风管编辑的“绘制属性中”增加“显示被遮挡图形”功能,而全局设置改为“默认显示被遮挡图形”功能来解决这个问题。也就是说,对不同管段可以进行个别设置,而不是必须全图显示或不显示被遮挡图形。这样,变高弯头等就可以设置为不显示被遮挡图形,就恢复了正常显示的样子。
7.插入、取消乙字弯及插入设备时为什么都要重新生成视图?比较大的文件重生成一次时间很长,浪费了很多时间。
8.目前,风管、风阀在CAD特性属性栏中是不显示特性参数的,不方便编辑,建议完善此部分功能。(难道是我CAD的问题)
9.剖面图生成的风管剖面,最好也用天正风管系统。
10.使用时,风系统水力计算的分支提取功能,很多时候提取不出来想要的整个分支,而仅能提取出点击中的管段,或者风系统起点是我认为的终点。建议多对这个功能进行测试。另外,采用用户UCS设置的状态下画出的风管,好像提取正确的机会就小些。不知是否有关。
11.布置设备功能。同一型号的风机,通常有多种工况,也就是多种风压、风量组合。希望完善风机参数,让用户可以对同一型号的风机定义多种工况参数,这样这个风机参数才真正能发挥作用。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-9 11:39 编辑 ]
回复
richter0228
2012年07月09日 12:27:38
27楼
怎么沿墙布置散热器弧形墙体识别不了,好像也不能画弧形采暖管线???
回复
skyright
2012年07月09日 15:03:17
28楼

非常感谢 oksoft 的踊跃发言!
2、4、5这几个问题在新版中都可以解决,敬请期待
特性表中可以显示您说的这些对象,到相关的文件夹中双击注册表文件后即可,CAD04-06对应sys16文件夹,CAD07-09对应sys17文件夹,CAD2010-2012对应sys18文件夹。
风管提取的前提是确定风系统连接关系完善,可以在提取之前选择相关水力计算的“提取”——更新关系,处理一下图纸,然后计算。对于ucs下的风管,后续完善;软件也可以通过设置中的依线正交命令改变绘制时的角度,下次绘制不妨尝试一下。
关于户内分支散热器组数,可以到树结构相应位置右键修改散热器组数
回复
richter0228
2012年07月10日 09:10:57
29楼
能否把处理管线关系设置一个开关,因为大部分情况下,仅仅是复制或是移动一下位置,结果处理管线关系花费半天的时间,这个真没必在,而且处理出来的结果也可能不令人满意,如采暖系统图移动一个位置。
回复
oksoft
2012年07月10日 09:20:04
30楼

回复及提出一个新的问题:
依线正交命令用了,的确很好用,但是我还是用UCS,因为依线正交无法指定某点为捕捉和栅格基点,这个基点也很有用。
12.风管提取风量问题。目前好像只能提取风口风量吧,建议增加提取风管风量功能,这样,每段管段就可以直接提取前一段管段的风量,而不必重复提取之前所有风口的风量。这样可以加快风量的提取。
13.在布置设备功能中,新建设备所输入的连接管管径、长宽尺寸参数或者编辑已有设备的连接管管径及设备的长宽尺寸并点击更新后,常常并没有保存住新的数值。现在我布置出的设备,接管直径都是错的,不知道是什么原因。
14.布置设备功能,建议设置添加各类设备子类别的功能,如“风机”子类别可由用户自定义为“轴流风机”等,各子类别可进一步定义“厂家”子类别。在厂家下添加的各具体型号的设备支持在各级不同类别之间拖拽移动。这样就可以成为一个比较完善的样本库了。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-10 15:12 编辑 ]
回复
oksoft
2012年07月10日 14:55:21
31楼
15.在定义暖通设备的快捷特性时,会出现“无法处理的异常”。在定义暖通风管的快捷特性时,发现没有圆形风管的“直径”这一项。
此外发现,由暖通设备如风机的接口引拽出来的风管,并没有继承设备标定的风量。不知道风机盘管等设备的水量是否也有这个问题。(是我自己CAD的问题?)

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-10 15:02 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开