工地三级配电箱,控制一三相电机 配电箱的空开进线和出线 需要中性线吗?另外是不是现在的三相电机都不需要中性线呢?电机不是有三角形和星形接发吗?难道现在的电机都是三角形接法 不需要接中性线吗?
工地三级配电箱,控制一三相电机 配电箱的空开进线和出线 需要中性线吗?另外是不是现在的三相电机都不需要中性线呢?
电机不是有三角形和星形接发吗?难道现在的电机都是三角形接法 不需要接中性线吗?
2楼
三相电机是平衡负载,不论哪种接法,都可以不需要中性线,除非你的控制电路是需要中性线、而且就近控制电动机。
回复
3楼
就电机本身不需要N线,控制回路是否需要,看接触器是不是220V的,380V的就不需要N线,不需要N线的,就可以用3P漏电开关。
电机不管绕组是Y接法还是Δ接法,都不需要N线的。
交流单相电焊机也是不平衡负载,但它是接二根L相线,也不需要N线,在3P漏电开关下也可以接。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-16 08:20 编辑 ]
回复
4楼
那通常说的三角形接法 不用中性线 和星形接法需要中性线 是怎么回事呢?
回复
5楼
星形接法的负载,只要是平衡负载,可以不需要中性线,这是基础知识,你应该找本书看看吧。
回复
6楼
很好,你说的很有道理
回复
7楼
对的,电机无需中性线,除非你的控制回路用到220V 的线圈或其他需中性线的地方
回复
8楼
现在的电机无需中性线,除非你用到220V但是在这说一下如果是380v水泵的话就要接地
回复
9楼
三相电机是不要中性线的。如果控制回路是220V的话,是需要N线的。
回复
10楼
不要忘了PE线
回复
11楼
电机本身不需要N线,但实际工程中很多都配3+1芯,第4芯一般都用来当做PE
回复