求教:2层的框架商业,独立基础计算后,有些问题
kanlisha
kanlisha Lv.3
2012年05月15日 13:02:09
来自于地基基础
只看楼主

每个独立基础的反力PK值相差了2到3吨,对以后的上部结构有何影响?是不是不均匀沉降的可能性很大?

每个独立基础的反力PK值相差了2到3吨,对以后的上部结构有何影响?是不是不均匀沉降的可能性很大?
免费打赏
无间道
2012年05月15日 14:00:19
2楼
这是正常的事情。对于每一个基础有些内力值的偏差是由于荷载分布差异所带来的。只有相差不大与5%以上,基础还是可以合并成同一个类型基础的。