二层以上是住宅,这污水如何排出比较合适呢?
jiepaishui2009
2012年05月15日 11:06:39
只看楼主

目前正在做一个工程,4栋31层的高层,正方形布置,一层(裙房)为商铺(一层地面标高0.000,实为小区内绿化带地面标高),二层(地面标高4.800m)地面有400mm的覆土,负一层(裙房)为商铺(地下室)全部联通,一层(裙房)的商铺和负一层(裙房)的商铺为复式的独立商铺,地下室(负一层)顶板覆土700厚,地下室内(负一、二、三层)为停车库,负一层地板标高-4.800M(实为室外公路路面标高+0.30m)。二层及二层以上是住宅,住宅内污水如何排出比较合适呢?

目前正在做一个工程,4栋31层的高层,正方形布置,一层(裙房)为商铺(一层地面标高0.000,实为小区内绿化带地面标高),二层(地面标高4.800m)地面有400mm的覆土,负一层(裙房)为商铺(地下室)全部联通,一层(裙房)的商铺和负一层(裙房)的商铺为复式的独立商铺,地下室(负一层)顶板覆土700厚,地下室内(负一、二、三层)为停车库,负一层地板标高-4.800M(实为室外公路路面标高+0.30m)。二层及二层以上是住宅,住宅内污水如何排出比较合适呢?
1.埋地,做管沟,700深的覆土应该不够?
2.我想把三层至31层的排水立管及通气管在二层400覆土汇总后经立管进入负二层顶板后吊梁下排出,把二层住宅排水管在二层400覆土独立汇总进入以上汇总排水立管排出,请问此方法是否可可,如不行,请问我这种情况如何处理才是最好的方法呢?
免费打赏
苏铁艺
2012年05月16日 09:46:53
2楼
覆土不够,考虑第二种思路,二层单独排时按建规4.3.12所要求的几种方式与干管连接。
回复
zhuzhu46788
2012年05月16日 10:25:08
3楼
想请问楼主,为什么要在负二层的顶板吊顶排出,而不选择在负一层吊顶呢?
回复
yaozi33
2012年05月16日 11:21:49
4楼
路过,学习中
回复
熊猫
2012年05月16日 13:48:51
5楼
回复
tangshuangg
2012年05月16日 15:51:38
6楼
回复
jiepaishui2009
2012年05月16日 18:46:05
7楼
负二层的顶板吊顶排出后在室公路路面下,负一层裙房是商铺,且在负一层吊顶后排水管还得设计立管进入负二层后排出
回复
zhuzg110
2012年05月17日 08:13:07
8楼
这个怎么二层有覆土负一层也有覆土,我觉得在一层顶汇合然后在负二层顶排出,感觉你这个楼层很乱。
回复
wl9628011
2012年05月17日 09:25:43
9楼
同意二楼
回复
黑面神猴
2012年05月17日 09:28:11
10楼
排水管在一层顶尽量引致靠外墙的地方,二层单独排放,除了二层单排的管道与对应的上面的排水立管外,尽量减少其他管道的汇合,以提高吊顶的高度。当然这个需要灵活掌握,原则就是尽量给商业腾出高度上的空间,且不要穿梁。另外估计你的雨水可能有内排的雨水管,在考虑时一块考虑上。
回复
山泉雾雨
2012年05月17日 10:53:34
11楼
覆土厚度不够,可考虑做管沟保护,或将PVC排水管改为柔性铸铁排水管。
回复

相关推荐