排水管为什么要埋地一米二啊?图纸上写的,埋的浅一点有没有关系?
排水管为什么要埋地一米二啊?图纸上写的,埋的浅一点有没有关系?
12楼
回复
13楼
埋得太浅跟其它管道交叉时净距就有可能不合规范,或者让其它管道埋深不足,而且排水标高是标管内底,覆土厚度是算到管顶。
[
本帖最后由 xcm2000 于 2012-5-19 17:10 编辑 ]
回复
14楼
是否设计考虑北方的冻土层深度呢?
回复
15楼
学习了,排水标注标高是管内底,埋深是指管上壁,所以,标高减掉管径才是埋深
回复
16楼
凑够20字好难啊,谢谢楼主。凑够20字好难啊,谢谢楼主。
回复
17楼
要看看什么地方的工程啊~!排水管是要求在冻土层以上不超过150mm 的~!
回复
18楼
各种埋深都是根据现场不同情况来定的。
1、在北方考虑冻层埋深都在2米左右。
2、过路管考虑都在1.2-1.5米根据管材的耐压强度和材质。
3、有时候也是根据排出口和接口端的高差来设计埋深,3、4、5米都有可能。
4、暂时没见过埋深少于700的室外排水管。
回复
19楼
污水管道是在符合设计要求的前提下尽量减小覆土厚度,上游埋得太深下游管段可能埋深会很大,如果是小区内不走车的人行道,埋深还可以更低。。。
回复
20楼
是埋深还是覆土?要考虑上层承载力、冻土等因素,楼主没说明白
回复
21楼
这个根据当地的要求和承建方的要求来就应该没问题的
回复