大侠们,小弟请教一个问题。现工程,地下一层,地上26层。基础采用冲孔灌注桩,桩径有1000,,1200,1400三种,做了抽芯,静压试验。其中有两根桩,抽芯试验出现了问题,桩身混凝土强度是C30,抽芯强度结果是25.4Mpa和28.5Mpa,请问怎么处理?
大侠们,小弟请教一个问题。现工程,地下一层,地上26层。基础采用冲孔灌注桩,桩径有1000,,1200,1400三种,做了抽芯,静压试验。其中有两根桩,抽芯试验出现了问题,桩身混凝土强度是C30,抽芯强度结果是25.4Mpa和28.5Mpa,请问怎么处理?
2楼
这个问题应该提交各设计院来进行处理。
一般情况下,对于受压桩的承载力是由持力土层来决定的,而不是由桩身混凝土强度来决定的。只要设计计算可以满足使用要求,就可以了。
回复
3楼
强度没达到那就是质量有问题,严格来讲是不合格的,当然事在人为嘛,可以和设计院讲一下,让他们重新校核一下在现有强度下承载力是否足够,至于人家愿不愿意做,那就看心情了,楼主你懂的。。。
回复
4楼
跟设计方沟通,让设计复核桩身承载力
回复
5楼
桩身混凝土强度C30并不是很高的要求,如达不到要求,应分析一下具体的原因。
回复
6楼
请设计院按抽芯强度进行复核撒,一般应该都会够
回复
7楼
工程桩总数是多少根?根据不合格桩数除以桩总数,占多少%比,小于5%以下,只对该不合格请设计进行验算复核即可及单独处理。大于5%时,扩大检测面对桩检测
回复
8楼
水下的混凝土强度跟普通混凝土强度相比,还是有点难度的。不过楼主的设计要求才C30,不高的。
另外,用到这么大的直径了,估计桩的承载力特征值也不低了,可以跟设计方沟通一下,看看承载力特征值是否桩身强度控制的。如果按照抽芯的强度验算,承载力不行,那么可以通过局部处理(补桩等)来解决问题。
回复
9楼
水下的混凝土强度跟普通混凝土强度相比,还是有点难度的。不过楼主的设计要求才C30,不高的。
另外,用到这么大的直径了,估计桩的承载力特征值也不低了,可以跟设计方沟通一下,看看承载力特征值是否桩身强度控制的。如果按照抽芯的强度验算,承载力不行,那么可以通过局部处理(补桩等)来解决问题。
回复
10楼
设计复核是不错的选择,只是设计院不知道出不出这样的复核。
回复
11楼
1、加倍抽芯检测;确认质量问题的范围。
2、设计复核桩身强度(按你的描述,一般都过得去),真过不去就补桩或者在上部结构处理。
回复