来看看我计算错在哪了、、
jiang10200921
2012年05月14日 16:11:00
来自于中央空调
只看楼主

新风量用人均30来算,大会议室,预计400人,新风量是12000.我用软件算的送风量,算出来的送风量只要10000就够了。这、、、新风量都12000了啊。。错在哪了?(PS:软件没问题)

新风量用人均30来算,大会议室,预计400人,新风量是12000.
我用软件算的送风量,算出来的送风量只要10000就够了。
这、、、新风量都12000了啊。。错在哪了?(PS:软件没问题)
免费打赏
zlienfon
2012年05月14日 17:16:05
2楼
软件没有错的话,肯定是你错了。因为是你操作软件的。

天天进步。
回复
yangdelei525
2012年05月14日 20:53:13
3楼
求高手现身,,谢谢
回复
asdfg12398
2012年05月15日 08:54:08
4楼
新风是新风,送风是送风,新风是单独的一套系统,从室外进风。送风不过是室内的风机自己转,风源还是室内的空气
回复
chinalnkydlzc
2012年05月15日 09:47:34
5楼
你的计算过程无法看到,新风量大了,取80%就差不多,开大会时提前启动