【请教】利用柱主筋做避雷引下线断了,怎么办?
cdefgab548581
2012年05月13日 11:09:56
来自于防雷减灾
只看楼主

有一利用柱主筋做避雷引下线断了(在主筋变径、减筋处没有有效连接)而施工单位不承认,要让监理做检测不合格后才肯重做,我是小小监理员,不太懂这方面的事情,望各位师傅指教,用什么仪器、怎样检测呀?用普通摇表可以吗?可以的话又该怎样操作呀?现在是离地80cm处没留测试点,只有女儿墙上的避雷网。另外,我想让施工单位现利用外挂石材的槽钢架体做引下线,该怎样施工?

有一利用柱主筋做避雷引下线断了(在主筋变径、减筋处没有有效连接)而施工单位不承认,要让监理做检测不合格后才肯重做,我是小小监理员,不太懂这方面的事情,望各位师傅指教,用什么仪器、怎样检测呀?用普通摇表可以吗?可以的话又该怎样操作呀?现在是离地80cm处没留测试点,只有女儿墙上的避雷网。另外,我想让施工单位现利用外挂石材的槽钢架体做引下线,该怎样施工?
免费打赏
wangyan80
2012年05月16日 22:06:03
12楼
首先,你应该测试接地电阻是否能够满足设计的要求,若不能满足,可以要求施工单位补做专用引下线或建议利用外墙石材角钢龙骨做引下线。
根据规范的要求,“当采用建筑内钢筋做引下线时,可以采用绑扎、机械连接、焊接等方法连接”,由于柱中钢筋已经通过箍筋连接为一体,测接地电阻可能也会满足设计要求。
对于接闪器,应剔凿几处柱主筋,测试接地电阻是否符合要求,按防雷等级或设计要求留置足够数量引上点,与接闪器连接。
至于外墙的接地测试点,可以直接从基础梁筋或就近的柱子选做引下线的主筋,通过焊接扁铁引出,按设计要求做测试点。

对于不符合设计要求的施工,做为监理应及时提醒或书面通知施工方进行整改,并且对不合格处留照片照备查,为以后可能出现的工程纠纷留证据。

[ 本帖最后由 wangyan80 于 2012-5-16 22:12 编辑 ]
回复
mqli2004
2012年05月17日 09:09:48
13楼
引下线有几根?如果有很大根,而仅有一根有问题,则可忽略不计
回复
qingsong4929
2012年05月17日 09:48:28
14楼
用接地电阻测试仪
回复
jyglh
2012年05月17日 11:23:03
15楼
不行再另明敷做一根引下线,外面不还有干挂么
回复
q308552452
2012年05月17日 22:16:32
16楼
接地钢板一般坐在立柱里 连接引下线 10*10CM吧 离地30CM
接地测试有的就在承台留一根扁铁 一般在柱子上预埋一个铁线盒把扁铁伸进去。