【请教】利用柱主筋做避雷引下线断了,怎么办?
cdefgab548581
2012年05月13日 11:09:56
来自于防雷减灾
只看楼主

有一利用柱主筋做避雷引下线断了(在主筋变径、减筋处没有有效连接)而施工单位不承认,要让监理做检测不合格后才肯重做,我是小小监理员,不太懂这方面的事情,望各位师傅指教,用什么仪器、怎样检测呀?用普通摇表可以吗?可以的话又该怎样操作呀?现在是离地80cm处没留测试点,只有女儿墙上的避雷网。另外,我想让施工单位现利用外挂石材的槽钢架体做引下线,该怎样施工?

有一利用柱主筋做避雷引下线断了(在主筋变径、减筋处没有有效连接)而施工单位不承认,要让监理做检测不合格后才肯重做,我是小小监理员,不太懂这方面的事情,望各位师傅指教,用什么仪器、怎样检测呀?用普通摇表可以吗?可以的话又该怎样操作呀?现在是离地80cm处没留测试点,只有女儿墙上的避雷网。另外,我想让施工单位现利用外挂石材的槽钢架体做引下线,该怎样施工?
免费打赏
湘南防雷
2012年05月13日 11:24:49
2楼
重新在柱主筋上做啊,可以用普通摇表检测。至于怎么做,你可以发个照片上来最好,帮你参考参考。
回复
dianqipanli
2012年05月13日 15:44:06
3楼
1.楼主所述的像是利用柱主筋的引下线没有可靠的连接(焊接)。
2.利用普通摇表测量都是通的。可以利用接地电阻测试仪从屋面接闪器或留置的引下线处测量接地电阻值,测量探棒和正常测量一样在地面设置,因为楼高而加长的E测量线电阻值需要减掉。如果引下线连接可靠,其阻值应该与地面处预留测试点处测量阻值接近。
3.如果不合格,可以利用外挂石材槽钢架体。屋面上面从引上线加镀锌扁钢或镀锌圆钢与架体槽钢焊接;下面架体槽钢与测试点预留孔处扁钢或圆钢焊接。架体槽钢的连接处进行跨接。还可以利用镀锌扁钢在外墙引下,将楼上引下线和地面测试点连接(焊接)。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-5-13 15:46 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年05月13日 17:50:26
4楼
“离地80cm处没留测试点,只有女儿墙上的避雷网”也是不规范的,设计图上没有测试点引出?

其次,避雷网的引下线有几根?楼主怀疑的断点有几处?画个示意图帖上来,我们才能分析和给你测试方法。
回复
cdefgab548581
2012年05月14日 12:42:12
5楼
感谢各位师傅的指教,我可能没有说明白,图纸设计很规范,只是施工单位没有按图施工,没留测试点,现主体封顶,已经在女儿墙上做完了避雷网,另外,我不会发图片,只能在这说一下,这是个正方形建筑,在四面中间各做了一条引下线,我能肯定断了,有两个断点,一个是柱主筋变径减筋时,将做引下线的钢筋减掉了(当初没有利用4个脚的钢筋做引下线),另一个是在屋面砌女儿墙时,土建将出头的钢筋全切断了,电工没有跟上,只是后来在女儿墙上象征性的做了避雷网蒙骗监理,现在我想是怎样拿出有力的证据说服施工单位。谢谢。
回复
lingxuct
2012年05月14日 13:21:01
6楼
能确定女儿墙上避雷网具体引下线那根钢筋吗?

有钳形接地电阻测试仪,同钳表一样用法,哪根钢筋不是环路的(中一头没连接)电阻值就很大,如果电阻值都在规范要求的以下,就说明是合格的。

外墙引出测试点没做(这点监理不会看不到吧),必须要补上。
回复
湘南防雷
2012年05月15日 21:09:20
7楼
不知现场如何?能否用过度电阻测试仪检测,再将数值进行分析比对呢?

[ 本帖最后由 qwepll963 于 2012-5-15 21:12 编辑 ]
回复
mtvhejiafu
2012年05月15日 21:42:26
8楼

外墙引出测试点、预留接地的钢板~~~一直不知道预留钢板是放在什么位置的 有没有剖面图或者实物照片 发给大家看下~
回复
206079
2012年05月16日 09:14:20
9楼
土建将出头的钢筋全切断了,你如果确定了,开联系单让电工敲墙把钢筋重新连上就可以了
回复
tianshaoyi
2012年05月16日 11:40:05
10楼
1.当前,最有力的证据也许只能是直接测量避雷带(如可能的话测量每根引下线的上部,与避雷网断开)的对地电阻,如不合格,说明问题很严重,但是测量结果合格也不能说没有问题,因为整个钢筋网络都是连接的,一处断了,不影响测量结果,接触面不够也测不出来。
2.这是一个教训,因为最令人信服的证据是当时拍摄的照片,而且当时为什么不制止呢?既然看到了,监理也有难以推卸的责任。
3.现在也有混凝土钢筋位置探测仪之类的仪器,可无损检测混凝土结构,不过没用过,估计该仪器价格不菲。
4.如果确实有问题,只能采取各种补救措施了。
回复
qissni122
2012年05月16日 20:03:06
11楼
哎,测估计是测不出来的,除非它全部是没连通
可以利用石材干挂角钢引上去,下面与预留的接地外甩扁铁链接,这个当初设计
时都有的
回复

相关推荐