桩基础中的基础拉梁,是与承台相连接,还是与承台上的柱连接?
桩基础中的基础拉梁,是与承台相连接,还是与承台上的柱连接?
2楼
我们的做法:地梁与承台顶平齐.
期待高手的赐教~~~
回复
3楼
桩基础一般在承台位置设基础梁,一是用来承受一层墙体荷载,二是增强基础的整体性。从受力角度考虑,应该将梁面平承台面,这样才能起到增强整体性的作用,也可以将梁荷载直接传到承台,简化结构受力。
回复
4楼
如果将拉梁与承台拉平的话,承台一般在地下,如果埋深不是很深,这样首层的墙是不是也要从承台顶面开始砌,不会再在正负零的位置在拉梁用来承担一层墙体荷载
回复
5楼
楼上理解的正确!但是我一直闹不明白,拉梁放在上面和放在下面有什么区别?
回复
6楼
桩基的基础拉梁的作用主要是把基础承台连为一体,增加基础的整体性;
所以,基础拉梁最好与基础承台上平!!
回复
7楼
基础拉梁与承台或者与柱连接都可以,主要考虑受力,是简单的承受荷载,
还是承担基础的弯距来考虑,涉及到梁钢筋的锚固、箍筋设置等。
标高一般和承台一坪,详《地规》8.5.20。
回复
8楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :time: :call:
回复
9楼
我认为,基础(承台)梁面标高应与承台面标高一致,同时,基础(承台)梁的钢筋应通过框架住或在框架住内锚固。我的理解是,这样处理后,形同一框架,柱底弯矩由基础(承台)梁承载,桩基、承台设计只需要按轴心荷载,不考虑柱底弯矩的影响,受力合理,传力路径清晰,设计简单明了,何乐不为呢!当然,这样处理后,还得注意基础(承台)梁的构造要求哦!
至于基础(承台)梁的箍筋间距全长一样,没必要像框架梁一样两端一定长度范围内加密!
[
本帖最后由 lzr719 于 2008-11-2 12:10 编辑 ]
回复
10楼
我们的做法是:
1。当承台各个面均有配筋时,锚固在承台,拉梁按单跨算。
2。当承台只配底部钢筋时,锚固在墙柱,拉梁按连续梁算,并取两端墙柱较大轴力的1/10按受拉构件验算。
imlegend:赞同此做法,地基规范中8.5.23明确了连系梁按照受拉计算锚入承台即可,无侧面配筋的承台如果仅考虑锚入承台的话容易引起连接部位受力开裂
回复
11楼
引用:桩基础一般在承台位置设基础梁,一是用来承受一层墙体荷载,二是增强基础的整体性。从受力角度考虑,应该将梁面平承台面,这样才能起到增强整体性的作用,也可以将梁荷载直接传到承台,简化结构受力。我们设计院做的都是承台跟拉梁上顶平
回复