急求;干式变压器安装规范
yu2202
yu2202 Lv.4
2012年05月12日 17:36:08
来自于变压器
只看楼主

现有10kv/400v,1000kva干式变压器安装在室内,变压器侧面60cm距离,符合规范吗?

现有10kv/400v,1000kva干式变压器安装在室内,变压器侧面60cm距离,符合规范吗?
免费打赏
lingxuct
2012年05月13日 17:31:02
2楼
干式变压器室内安装只说明侧面距离,不能说明其他方面是否规范,且60cm通道宽度没达到不小于80cm的设计规范要求。

如:变压器周围的安全通道宽度、外罩防护、冷却条件、五防要求等。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-13 17:32 编辑 ]
回复