学生一直是学习氨系统的(泵供液),但是由于工作需要,现在刚刚接触压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统。很多问题搞不明白,希望各位前辈同行给予指点和帮助。学生主要有以下几个问题:(系统的冷凝温度+50℃,蒸发温度-28℃/-10℃,为高低温两用。)1、系统供液高度最大能达几米?也就是贮液器出液口距离供液管最高点位置之间的垂直高度最高能有几米?现在的小机组放置于库外的地面,地面比冷库的地面高度低一米,库房净高7米,供液管从库房顶部引入冷风机进液口,现在两者之间的垂直距离达到了8.5米左右。
学生一直是学习
氨系统的(泵供液),但是由于工作需要,现在刚刚接触
压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统。很多问题搞不明白,希望各位前辈同行给予指点和帮助。学生主要有以下几个问题:(系统的冷凝温度+50℃,蒸发温度-28℃/-10℃,为高低温两用。)
1、系统供液高度最大能达几米?也就是贮液器出液口距离供液管最高点位置之间的垂直高度最高能有几米?现在的小机组放置于库外的地面,地面比冷库的地面高度低一米,库房净高7米,供液管从库房顶部引入冷风机进液口,现在两者之间的垂直距离达到了8.5米左右。
2、供液电磁阀距离膨胀阀之间的距离有没有要求?现在的系统两者之间的距离达到20米以上,是不是会很不好?电磁阀关闭之后,供液管还有很多的液态制冷剂。
3、紧跟第二个问题,学生又想知道,
供液距离最远能有多远?按照大家的经验给个大致的数值就可以。
4、
高温膨胀阀可否用于拉低温?膨胀阀标牌写的适用工况为+10~-25℃(不是N系列的低温膨胀阀),这个可否用于零下18度冷库的风机使用?
5、
压缩机与气液分离器之间没有减震管,直接铜管连接,管道外径42mm,这个影响大不大?不会运行几天,给震断了吧?
6、
高低压控制器和油压差控制器该如何调节?有什么主意事项?
恳请前辈同行给予指教和帮助!谢谢!
22楼
回复
23楼
“1。供液距离8米,目前你不用回油湾。
2,膨胀阀在电磁阀的后面
3”
不用回油弯?什么意思啊?
膨胀阀在电磁阀的后面这个我知道的。
回复
24楼
3。视机器,尽量短
4。可以,尽量选外平衡
5,不用,你对压力不了解吗?
6,你是客户吗?要相信你的安装工,不要瞎猜。
3、大哥,我也知道尽量短,但是在短不了的情况下,一般的你最多做过几米的长度?
4、选的是外平衡的,现在就等着安装完试试看了,希望可以。
5、压力是不大,但是震动很大啊?压缩机运转,特别是开停机的时候晃动很明显,这个跟压力没有关系吧?难道压力大了才加减震管?
6、我相信我的安装工,但是他们只管安装管道,不懂电的。
谢谢你的回答,朋友。
回复
25楼
“温控器有带电磁阀单独控制输出的,可以先关闭电磁阀,然后再停压缩机。看看易控的M190温控器。”谢谢朋友的答复!电控箱来了,我看看仪表的说明书吧,现在箱还没到,我也不知道控制原理。
回复
26楼
谢谢朋友,非常感谢!
回复
27楼
“一般在4倍左右。不同机型会略有差别。选交流接触器时,最好按实际工作电流的2-2.5倍选。”谢谢,很有帮助。
回复
28楼
1。单上升立管每8米处加供液回油弯。
2和3,最好在风机入口处加膨胀阀。供液距离最好80米以下
5
回复
29楼
不加避震管坑定不行啊 要想万无一失还是要加的好 我这管子28的都加
回复
30楼
1,针对不同压缩机有不同高度,我们这做过20多米的,他这供液主要是利用压差供液的,但是在选择上注意供液管要有足够的过冷,否则会产生闪发气体
2.供液电磁阀与膨胀阀之间有距离要求的,我在某个资料上见过,主要是考虑过大距离有产生“液锤”的可能
3.供液距离绝对不是所说的50米,因为直膨式的>50米的我绝对见过
4,膨胀阀能否用于-18度库应该看你制冷剂温度,也就是温差,但是不建议用在低温
5,6不太清楚
回复
31楼
不加减震管很快就会坏
回复