是否有明文规定排水立管底层不能使用P弯。而要使用S弯呢?若有此规定。请问底层是指地下室或是一层?
是否有明文规定排水立管底层不能使用P弯。而要使用S弯呢?
若有此规定。请问底层是指地下室或是一层?
2楼
排水立管底层?应该是底层的卫生器具吧?
应该没有规定底层的卫生器具必须用S弯,只是底层往往与所连接的支管的空间大,这个空间用S弯经常是够用的,这时就不必再用P形弯了,当然,如果空间小不足以用S弯而改用P形弯也可以。
实际上我认为用什么弯主要看你的需要,合理就好。
回复
3楼
我觉得是底层单独排水的时候就用S型,不是的就可以看情况!
不过我上次遇到审图的告诉我用S型
回复
4楼
没此规定把,一般都是看空间大小,小点的话就用P弯
回复
5楼
在国标99S304卫生器具安装图集的说明中有要求,底层卫生器具用S行弯.
回复