关于单桩承载力取值问题---再次讨论
zkoei
zkoei Lv.8
2012年05月11日 15:27:51
只看楼主

关于单桩承载力取值问题...原来有人提过,但大家反应不够积极,没有议透,现再次发出来请大家议议。(以下部分引用第一次发帖的朋友) 最近做一个项目 发现一个以前没注意过的问题 在计算单桩承载力时,如果承载力由桩端承载力控制,单桩承载力特征值取按规范计算的没错;但是如果由桩身承载力控制时,单桩承载力特征值该怎么取???(是取桩身承载力设计值还是桩身承载力的极限值除以2)单桩承载力的取值直接影响到静荷载试验的荷载...

关于单桩承载力取值问题...原来有人提过,但大家反应不够积极,没有议透,现再次发出来请大家议议。(以下部分引用第一次发帖的朋友)
最近做一个项目 发现一个以前没注意过的问题 在计算单桩承载力时,如果承载力由桩端承载力控制,单桩承载力特征值取按规范计算的没错;但是如果由桩身承载力控制时,单桩承载力特征值该怎么取???(是取桩身承载力设计值还是桩身承载力的极限值除以2)单桩承载力的取值直接影响到静荷载试验的荷载...
如果假设单桩的承载力特征值为Rk,则桩身承载力设计值=1.25Rk,桩极限承载力为2Rk,但混凝土的极限承载力fck=1.4fc,那么,静载试验的桩身承载力为:1.25*1.4=1.75Rk<2Rk,但这样已经满足规范要求了。这样做对吗?
免费打赏
c03775a
2012年05月16日 08:02:35
32楼
路过学习学习,增进好多知识。
回复
lihonglinpc
2012年05月16日 08:13:52
33楼
学习了!
回复
gdchenzhi1987
2012年05月16日 08:22:09
34楼
so 噶,学习学习
回复
lxfmails
2012年05月16日 08:24:21
35楼
桩的承载力设计值是以前的说法,由于地下土壤心态的复杂,很难确定一个所谓的设计值,故现行规范是抄袭美国规范的做法,将桩基的承载力叫做特征值,所谓的特征值就是一个概率的形态值,就像房屋的震动频率一样,这里就是相当于是第一震动周期对应的频率。
如今很多老的设计院都还沿用桩设计值的概念(特别是上海地区),如果你是结构新手,应该与时俱进,摒弃单桩承载力设计值这个说法。
回复
zjjx2010
2012年05月16日 08:44:15
36楼
桩的设计值应该是试桩来决定的, 经验公式只能用于初步设计的,
回复
chengmin9999
2012年05月16日 08:48:45
37楼
学习了
回复
morgan_liang
2012年05月16日 09:11:01
38楼


当持力层很好的时候,有可能是桩身强度控制。比如中风化、微风化花岗岩等。
对于桩设计,除了土对桩的承载力要计算,不管是何种类型的桩,最好也看看桩身强度,形成良好习惯。用“桩身承载力一般足够”的这种思想指导设计,在遇到桩身强度控制时可能设计人就忘记了检查桩身强度,设计会出大问题,我已看到过这样的错误发生过了。
回复
zkoei
2012年05月16日 09:26:46
39楼
今天又看到很多人参加进来讨论了,并且很多人已经注意到这个问题了,其实这个问题的产生是规范之间的不协调引起的,虽然有时候桩身强度差一点未必会出现安全问题,毕竟规范还有一定的安全度,但从设计符合规范性来说,希望大家还是注意一下这个问题。
因为桩基规范08版已出来好多年了,原以为这个问题大家都注意到了,但最近在审核一个嵌岩桩工程的时候发现有的设计院还没搞清楚这个问题,特在网易结构论坛上再次提出来。感谢所有参与讨论的朋友和网易论坛,希望与大家共同学习、提高。
回复
wshj1016
2012年05月16日 11:21:08
40楼
概念不清楚,仔细看一下桩规和地规
回复
chongyajiji
2012年05月16日 13:31:51
41楼
很多大侠分析的很好,学习了不少,希望楼主也能豁然开朗啊。
回复

相关推荐

APP内打开