关于单桩承载力取值问题---再次讨论
zkoei
zkoei Lv.8
2012年05月11日 15:27:51
只看楼主

关于单桩承载力取值问题...原来有人提过,但大家反应不够积极,没有议透,现再次发出来请大家议议。(以下部分引用第一次发帖的朋友) 最近做一个项目 发现一个以前没注意过的问题 在计算单桩承载力时,如果承载力由桩端承载力控制,单桩承载力特征值取按规范计算的没错;但是如果由桩身承载力控制时,单桩承载力特征值该怎么取???(是取桩身承载力设计值还是桩身承载力的极限值除以2)单桩承载力的取值直接影响到静荷载试验的荷载...

关于单桩承载力取值问题...原来有人提过,但大家反应不够积极,没有议透,现再次发出来请大家议议。(以下部分引用第一次发帖的朋友)
最近做一个项目 发现一个以前没注意过的问题 在计算单桩承载力时,如果承载力由桩端承载力控制,单桩承载力特征值取按规范计算的没错;但是如果由桩身承载力控制时,单桩承载力特征值该怎么取???(是取桩身承载力设计值还是桩身承载力的极限值除以2)单桩承载力的取值直接影响到静荷载试验的荷载...
如果假设单桩的承载力特征值为Rk,则桩身承载力设计值=1.25Rk,桩极限承载力为2Rk,但混凝土的极限承载力fck=1.4fc,那么,静载试验的桩身承载力为:1.25*1.4=1.75Rk<2Rk,但这样已经满足规范要求了。这样做对吗?
免费打赏
caorensi
2012年05月16日 13:59:41
42楼
桩好像有端承桩和摩擦桩,和端承摩擦桩之分吧,在计算桩承载力时端承摩擦桩是比较接近实际的。
回复
jszxwsw
2012年05月16日 15:27:30
43楼
愚昧愚昧愚昧
回复
tm20xxchina
2012年05月16日 15:58:53
44楼
楼主说的应该是,标准组合与基本组合之间的差异的吧,这样的话是存在一些问题,提高桩身强度就好了
回复
morgan_liang
2012年05月16日 16:53:23
45楼


严重怀疑这个观点,设计绝不可以这样做。
如果验算桩身强度不够那么一定要重新设计桩身,调整截面或配筋。
回复
哈哈268
2012年05月16日 17:28:14
46楼
这里面得分情况来处理了,不是所有的桩都只能通过在工程桩上做静载实验,如果一定要做静载实验的,单桩承载力特征值如是桩身控制那就只能提高砼强度,满足静载2倍桩承载力特征值了。
最近做一个项目,安全等级二级,微风化人工挖空崁岩桩、局部桩也是由桩身强度其控制作用,参照了新地基规范及重庆地基规范相关崁岩桩条文,单桩承载力特征值可通过对桩底岩石抽样做单轴抗压试验确定,这杨就无需再做静载试验了,也就无必要提高砼强度等级来满足静载试验2倍的要求了。
回复
nixuebin12345
2012年05月17日 08:40:21
47楼
好像讨论的人做设计的不多,桩的最终承载力取值应取桩身承载力及桩周(桩侧土及桩端土)承载力二者小值控制.现有规范桩身承载力是设计值.桩周承载力是特征值,二者有换算关系,换算关系不一定为1.25,,大约在1.25-1.35之间,桩的承载力最终是以取桩特征值写在图纸上的,桩基础桩不说单桩承载力设计值,只说特征值和极限值。极限值=2*特征值。用最小的转换系数,是有问题的.你是在说证明桩身控制时,规范有超压检测的问题.的确,桩身控制采用是上部结构的安全系数,大约1.7-1.9桩基础的安全系数是2.0有不统一问题.你是有发现,感谢思考分享.

[ 本帖最后由 nixuebin12345 于 2012-5-17 08:50 编辑 ]
回复
alex0913
2012年05月17日 09:20:22
48楼
说的有道理!再次熟悉规范
回复
alex0913
2012年05月17日 09:23:05
49楼
设计的不错!设计者很有创意,是一份很有参考价值的图纸
回复
fangwenzi
2012年05月17日 10:26:32
50楼
LZ,砼的极限强度是fcu,k,不是fck!
回复
xdnxdn123
2012年05月18日 18:10:03
51楼
个人理解:(规范没有错,但是规范不好操作)
仅满足N≤ψc×fc×Aps(桩基规范5.8.2条)时桩身强度不一定满足:
1.静载试验加载的要求(要做实验的灌注桩高砼标号是可行的)
2.管桩压桩时终压力值的要求(按图集操作,见下面的分析)
另外:
1.设计值计算时ψc的取值规范和图集11G409是不一致的(图集0.7,规范0.85),
2.特征值=设计值÷1.35(参见03G409第6页,与楼主说的是1.25倍的不一样的喔)
回复

相关推荐

APP内打开