经常发现施工时混凝土强度回弹不足(70%~80%;80%~90%。。。。。),请各地的高手谈谈如何处理?

经常发现施工时混凝土强度回弹不足(70%~80%;80%~90%。。。。。),请各地的高手谈谈如何处理?
免费打赏
shiyan289
2006年11月10日 08:52:47
2楼


建议问一下原结构设计,看他设计的时候考虑了多少的安全放大系数?如果在放大之内,问题不是很大否则很严重!
回复
jie_ge
2006年11月12日 19:52:20
3楼
是什么位置?粘贴碳布和粘钢效果都不错啊!
回复
cjh_sh
2006年11月13日 16:20:58
4楼
若回弹强度是28天强度,因混凝土后期强度还会增长,则可以考虑利用混凝土60天强度,或更晚期的强度值,应该能够达到设计强度要求,因此可以不必马上进行加固处理。
回复
pwz-1972
2006年11月18日 22:19:58
5楼
1,采用回弹法对在建工程混凝土强度检测,很方便,但和钻芯法检测结果还是有一定差别的,回弹结果可采用钻芯法检测结构校核和调整,调整方法规范有规定.
2,混凝土强度达不到设计要求,未必要加固,可以请设计复核计算,承载力达到规范要求的也可以验收.
3,提个问题:斑竹回弹法是否按规程要求来做,每个构件测区数够吗?
回复
liuzhongge
2006年11月21日 16:56:04
6楼
本公司专业从事结构加固、改造、设计、施工;真诚希望与各界人士合作共赢发展!
结构局部开洞、拆除、植筋、粘钢、粘碳纤维、裂缝修补、体外预应力、抗震加固
、喷射混凝土等

QQ407875928
手机:13811253113
柳先生
回复
ygygwhl
2007年02月01日 20:57:43
7楼
我说的混凝土强度回弹不足是指住宅楼的构造柱
回复
子龙赵
2007年03月10日 17:24:36
8楼

我觉得还是钻芯法检测结果准确一些,然后再根据实际情况
采用贴碳纤维布或粘贴钢板.
回复
john_murphy
2007年03月21日 13:20:16
9楼
根据检测报告来了。报告上一般会给出“强度推定值”的。老兄。
然后,抛给设计院验算一下,并决定是否应当做加固。

说明一下,
回弹一般不是很准。
应当由抽芯方法来获得“强度推定值”。
回复
john_murphy
2007年03月21日 13:25:34
10楼
对于柱子,通常会有:加大截面、包角钢、CFRP等方法。
对于梁,方法更多:加大截面、粘钢、粘CFRP、预应力等。
对于剪力墙,通常建议使用:粘钢法。
对于楼板,多用:CFRP、粘钢、叠合层、加型钢等等
回复
lxm66220
2007年03月23日 16:20:02
11楼
前面几个老兄说的回弹法不准,说法不正确!目前我国应用的最广泛的是超声回弹综合法,我是说对既有建筑,这个方法现在来说是比较可靠的了,如果要用钻芯法来调整的话,那就是牵扯到坡损检测到时候你如何处理