钢结构下料、焊接尺寸如何控制到毫米级
lxuzhou@co163
2006年11月08日 18:51:39
只看楼主

在设计中钢结构的尺寸是很严格的,可是火焰割下料中尺寸往往控制不是很准确。到焊接中尺寸往往会收缩,钢材的厚度,材质都要受到影响,如何掌握这种收缩,确保结构件的准确性。比如在焊接5米长的轨道梁的时候,焊好后会收缩4至5毫米,这没有一个标准,难道只有凭经验去做。

在设计中钢结构的尺寸是很严格的,可是火焰割下料中尺寸往往控制不是很准确。到焊接中尺寸往往会收缩,钢材的厚度,材质都要受到影响,如何掌握这种收缩,确保结构件的准确性。比如在焊接5米长的轨道梁的时候,焊好后会收缩4至5毫米,这没有一个标准,难道只有凭经验去做。
免费打赏
liuguoqiangjinan
2007年03月05日 20:21:21
2楼
怎么没人回答呢,真是的,我也想看看呢
回复
mailanli2007
2007年03月22日 22:18:33
3楼
实际施工过程中基本上都是凭经验去做的,在钢结构下料时要预放切割量和焊接收缩量.例如一般的中板采用气割要预放2毫米切割量,构件长度方向主焊缝预放千分之一焊接收缩量,另外还要视构件上装配的零件多少,焊肉大小加放量,还要考虑板厚,材质等等因素...总之,经验为主,并没有成文规定.
回复
lxuzhou@co163
2007年07月25日 21:38:56
4楼
这个经验有时会付出很大的代价,验收单位不会因为你控制不好,就把你的产品收下。几百吨重的一个构件往往会因为1-2mm造成的后果也太大了点吧。