功率因数高对设备有损害吗
sailyoung
sailyoung Lv.3
2006年11月08日 16:52:19
只看楼主

如果功率因数过高,对设备有影响吗?为什么我的部长在功率因数高于0.95的时候总叫我们关几个补偿电容?

如果功率因数过高,对设备有影响吗?为什么我的部长在功率因数高于0.95的时候总叫我们关几个补偿电容?
免费打赏
shenzhen_aut
2006年11月09日 12:10:53
12楼


接着顶!
你说的是过补的情况,但是供电局是以电能表的数据计算出来的,少量的过补比大量的欠补要好,只要最后计算出来的数据是0.90以上,就不会被罚款!供电局一般不管你是过补还是欠补。
过补偿的危险在于可能使电压升高,使设备过载。不过我公司的智能控制器有过电压保护功能,可以放心使用。
我公司生产的智能无功补偿控制器,具有补偿量的自动寻优功能,自动判别补偿情况,找到最合适的补偿点。我公司的用户,有小型轧钢厂啊,那个电流波动的,谁见谁头痛。但是最终由供电局抄电表的数据,计算出的功率因数值达到了0.91以上,那用户那个高兴啊(我们也高兴)!

还是那句话:
那些设计有缺陷的无功补偿控制器,或者低价(劣质)的无功补偿控制器,没有寻优功能,遇到用电情况稍微复杂一点,就给用户带来罚款!还狡辩说电容不好、互感器有问题、谐波太大,什么的!开关柜厂的设计人员请你们要留心啊,选好一点的,多不了百十元,千万不要因小失大啊。
对了:欢迎留言索取资料!
样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1159504472675
回复
ccc678
2006年11月09日 12:26:50
13楼
功率因数高(接近于1)对用户设备没什么影响,如果有也只是理论上的.
假使超前了,也没什么关系(不要超过了头).
回复
zzhspeed
2006年11月09日 13:57:26
14楼
我觉着也是,过一点也没有什么关系嘛,其实过补偿以后也是降低了功率因数而已,跟欠补偿区别不大。
回复
首席技术官
2006年11月10日 08:22:49
15楼
有危险:

过补后系统出现容性
容易与系统感抗出现谐振
如果还有谐波设备就更要注意了.
我曾经第一个回路用了一个5KVAR的电容器,投入后居然电流50A左右,正常为7-8A
但是也没看到有什么谐波
后来换了一个20的就没有问题
可能是与变压器基波震荡了,后来没有继续分析下去
回复
sjh-1979
2006年11月10日 15:15:16
16楼
有危险:

过补后系统出现容性
过补偿还与经济有关过补不奖电业局有要求的,你的头想多得功率因数钱
回复
qy8693333
2006年11月10日 17:21:17
17楼
没有事的!!!!
我曾经在某厂矿施工的锅炉房,电容柜不需投入功率因素已经是1.0以上了.锅炉设备运行良好.只是无功功率提高了.
回复
qijianmin
2006年11月10日 18:20:49
18楼

????????
回复
首席技术官
2006年11月10日 18:46:54
19楼


不是表接错了,就是功率因数表坏了
回复
fjc5196
2006年11月10日 18:48:30
20楼
我觉着也是,过一点也没有什么关系嘛,其实过补偿以后也是降低了功率因数而已,跟欠补偿区别不大。
回复
zhuixing-1188
2006年11月10日 19:31:52
21楼
没有大关系的,如果补偿过多,只是浪费电费而已。
回复

相关推荐

APP内打开