如果功率因数过高,对设备有影响吗?为什么我的部长在功率因数高于0.95的时候总叫我们关几个补偿电容?
如果功率因数过高,对设备有影响吗?为什么我的部长在功率因数高于0.95的时候总叫我们关几个补偿电容?
22楼
学习了
回复
23楼
18楼的应该是表接错了,我公司也有过这种现象,不过我公同这功率因数现都保持在0.98左右,但没听说有电业局奖励,有兄弟知道电业局奖励是怎么算的,告诉小弟,一定感谢!!!!!!!!
回复
24楼
低压进线做补偿和设备有关系么?设备的PF是铭牌上写的啊
回复
25楼
感性负荷的电压调整率是下降的,而过补偿则使负荷变成容性,容性负荷的电压调整率是上升的,会使负荷端电压升高,而产生不利的影响。
回复
26楼
我曾经听过工程师讲过,功率因数过高,会缩短电机寿命。
最好达到0.95就够了。供电局奖钱都系0.90-0.95
回复
27楼
我就遇到一次表接错了,供电局来抄表一算0.53罚了20000多,我现场一看自动补偿还是0.95左右,把厂商叫过来一查是线错了。NND,业主把20000扔到我这到现在还没处理呢!教训啊!!
回复
28楼
谢谢了,学习!
回复
29楼
0.91-0.94都给供电局罚了,好象市场上买的功率因素自动控制仪误差比较大,明明补到0.95的,但是月底抄表又给罚了。
回复
30楼
有这种可能吗?锅炉用电也是感性负载多啊!
回复
31楼
以供电局要求的0.90为例:
减收电费 增收电费
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.91 0.15 0.88 1.00 0.74 8.00
0.92 0.30 0.87 1.50 0.73 8.50
0.93 0.45 0.86 2.00 0.72 9.00
0.94 0.60 0.85 2.50 0.71 9.50
0.95~1.00 0.75 0.84 3.00 0.7 10.00
0.83 3.50 0.69 11.00
0.82 4.00 0.68 12.00
0.81 4.50 0.67 13.00
0.8 5.00 0.66 14.00
0.79 5.50 0.65 15.00
0.78 6.00
0.77 6.50
0.76 7.00
功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
功率因素小于1大于供电局要求即可.
回复