功率因数高对设备有损害吗
sailyoung
sailyoung Lv.3
2006年11月08日 16:52:19
只看楼主

如果功率因数过高,对设备有影响吗?为什么我的部长在功率因数高于0.95的时候总叫我们关几个补偿电容?

如果功率因数过高,对设备有影响吗?为什么我的部长在功率因数高于0.95的时候总叫我们关几个补偿电容?
免费打赏
eezyz
2006年11月08日 16:59:14
2楼
为什么没有采用动态补偿呢?自动投切多好。你们领导是害怕过补。其实滞后0.9999以下都可以
回复
woniu888
2006年11月08日 19:46:07
3楼
只要不超过1就没问题!功率因数高(<1的情况下)是好事!省电,省电费!你的部长胆小怕出事故!说白了不是他不懂就是对你们不放心!!
回复
crazyboy
2006年11月08日 22:11:46
4楼
高于0.95怎么了?我新的一个项目,就被供电局要求电容补偿到0.95以上,害得我得考虑三台电容柜的位置了。
回复
tely-007
2006年11月09日 00:19:36
5楼
功率因数高于0.95容易出现过补偿,让你们关几个是以防万一。
回复
shenzhen_aut
2006年11月09日 08:59:47
6楼


顶啊!
我公司生产的智能无功补偿控制器,就具有寻优能力,为了避免:振荡、补偿不足及一些暂态过程的影响,(出厂设定)可以补偿到超前0.98都能接受,这样,我公司的用户,最终由供电局抄电表的数据,计算出的功率因数值都可以达到0.96以上,月月得到奖励!用户那个高兴啊(我们也高兴)!

楼上说:功率因数高于0.95容易出现过补偿,让你们关几个是以防万一。
那些设计有缺陷的无功补偿控制器,或者低价(劣质)的无功补偿控制器就是这样!开关柜厂的设计人员请你们要留心啊,因小失大不值得。
回复
kkkill
2006年11月09日 09:42:49
7楼
现在我们这已经只罚不奖了
回复
石大头
2006年11月09日 10:37:31
8楼

有时时间上不好整定.
回复
zjt-1234567
2006年11月09日 11:10:47
9楼
功率因数过高对哪部分设备有损害?都有哪些损害?
谢谢!
回复
shenzhen_aut
2006年11月09日 11:35:29
10楼


再顶啊!
我公司生产的智能无功补偿控制器,还具有学习能力,能记录用户的负荷变化习惯,从而实现了投切速度的自动寻优,我公司的用户,有小型轧钢厂啊,那个电流波动的,谁见谁头痛。但是最终由供电局抄电表的数据,计算出的功率因数值达到了0.91以上,那用户那个高兴啊(我们也高兴)!

还是那句话:
那些设计有缺陷的无功补偿控制器,或者低价(劣质)的无功补偿控制器,投切速度可以设定,但是是固定的!开关柜厂的设计人员请你们要留心啊,选好一点的,多不了百十元,千万不要因小失大啊。
对了:欢迎留言索取资料!
样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1159504472675
回复
llmgx0778
2006年11月09日 11:57:56
11楼
没有损害,但过高会形成倒流,供电所也要收你钱的,信不?这个时候就是5+(-2)=7了,而不是3。
回复

相关推荐

APP内打开