关于电缆横截面的问题
xfgao1983
xfgao1983 Lv.2
2006年11月08日 16:49:33
只看楼主

对于小的三相电机有没有规定电缆的最小横截面,如给0.75KW或2.2KW的电机1.5的电缆就够了,但很多人都选了2.5的,据说对于三相电机的最小横截面是2.5.但我找了半天的资料就是没找到.有知道的告诉下.

对于小的三相电机有没有规定电缆的最小横截面,如给0.75KW或2.2KW的电机1.5的电缆就够了,但很多人都选了2.5的,据说对于三相电机的最小横截面是2.5.但我找了半天的资料就是没找到.有知道的告诉下.
免费打赏
sheshi38du
2006年11月08日 16:54:24
2楼
没听说过非得2.5以上,0.75kW和2.2kW用1.5正好。
回复
xushaohua99
2006年11月08日 18:40:25
3楼
为了保证供电的可靠性吧,现在照明的都是最低用2.5了,何况动力呢
回复
rld0431
2006年11月08日 19:02:57
4楼
电动机电源线应该按电动机额定电流的1.5倍选择电缆,如果供电距离超过250米还要考虑压降问题,我也没看过电机供电电缆最小选择相应规范
回复