一楼盘地下车库80多台排污泵,甲方从我们公司采购设备,施工单位安装,设备安装大半年后物业报故障,现场查看,基本上所有的泵自动状态都无法停泵,检查浮球基本没有在固定,大多数都是直接扔水里,导至坨和浮球长期沉于水底(有些已进水),有几台控制柜保险烧掉。还有几台泵不排水,检查为线接错相,有两台泵有异声,抽干水后,发有一台泵与管道接口处的法兰垫片损坏,一台下面有一块大石头势着。而且有好几个坑里的固体垃圾太多,几乎盖住了泵的吸水部分。用手摸泵的吸水口卡了塑料瓶及砖头。
通过物业找到原施工单位追问是找马路突击队安装的(素质也太差了!!!)。移交的时候物业也没有检查(也没有找我们调试)。半年里基本上是工程部手动排水的。。。。。。。
最后只得用下函方式让物业和原安装单位重新检查安装问题。
现附两张现场图片供大家观赏一下
2楼
你们这个是什么型号的泵? 一用一备的话需要多大的集水坑能满足正常的安装?
回复
3楼
WQ的,一般都是1.5*1.5*1的集水坑,泵房和消防坑就要大一些了。
回复
4楼
世间牛人还是比较多的。
回复
5楼
赞叹业主的同时,也应该赞叹一下监理,好样的,有这样的管理者不用担心工程干不合格。
回复
6楼
这个太牛了!!
回复
7楼
这施工 哎
回复
8楼
绝对是临时工所为!
回复
9楼