求助:10kV高压用户的继电保护整定值必须由供电部门下达吗?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2012年05月11日 09:21:41
只看楼主

某企业自建10kV变电所若干座,电源均取自供电局110kV变电站。领导说,这些10kV变电所全部高压进出线的继电保护整定值,都必须由供电部门计算并下达,用户无权自行计算整定。初到该企业,对于领导的说法不太理解,过去没遇到这种说法。(以前在别的企业都是自行计算整定的,最多找供电部门要一份电源侧的出线定值做参考,以便保证选择性)一时找不到供电部门的相关文件依据。用户可否自行计算整定?请有经验的网友告知一二。谢谢。

某企业自建10kV变电所若干座,电源均取自供电局110kV变电站。领导说,这些10kV变电所全部高压进出线的继电保护整定值,都必须由供电部门计算并下达,用户无权自行计算整定。
初到该企业,对于领导的说法不太理解,过去没遇到这种说法。(以前在别的企业都是自行计算整定的,最多找供电部门要一份电源侧的出线定值做参考,以便保证选择性)
一时找不到供电部门的相关文件依据。
用户可否自行计算整定?请有经验的网友告知一二。谢谢。
免费打赏
kk_weilianggang
2014年05月13日 14:36:24
12楼
进线必须按照供电公司的,出线你随意,只要不跳上级就行。。
回复
beyondhd
2015年01月26日 14:53:01
13楼
贵州,客户的设备定值由施工单位做,然后给供电局审核,签字认可后 由供电局投运人员核对是否按审核过的定制单进行整定。
因为客户的开关定值还要根据主网的定值进行整定,不然可能会因为用户侧故障,用户设备不动作、动作慢,导致主网跳闸什么的,我知道的因为用户侧故障导致主网跳闸,甚至冲到变电站的事故不少,把供电局都给整寒心了~~~尤其是供电所的运维部门,很惨的
回复
qq_1419155301622
2015年02月01日 22:44:40
14楼
保护定值不可以自己整定,必须由供电局计算下达。下达的定值单子必须有公章和签字,要不然定值单不生效。
回复
qq_1419155301622
2015年02月07日 22:51:38
15楼
计算书需要上级变电所管理的工程师批准。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年02月09日 11:57:24
16楼
我们这里也是供电局的调度室出的,就是小型的,或者说前端
回复

相关推荐