某企业自建10kV变电所若干座,电源均取自供电局110kV变电站。领导说,这些10kV变电所全部高压进出线的继电保护整定值,都必须由供电部门计算并下达,用户无权自行计算整定。初到该企业,对于领导的说法不太理解,过去没遇到这种说法。(以前在别的企业都是自行计算整定的,最多找供电部门要一份电源侧的出线定值做参考,以便保证选择性)一时找不到供电部门的相关文件依据。用户可否自行计算整定?请有经验的网友告知一二。谢谢。
某企业自建10kV变电所若干座,电源均取自供电局110kV变电站。领导说,这些10kV变电所全部高压进出线的继电保护整定值,都必须由供电部门计算并下达,用户无权自行计算整定。
初到该企业,对于领导的说法不太理解,过去没遇到这种说法。(以前在别的企业都是自行计算整定的,最多找供电部门要一份电源侧的出线定值做参考,以便保证选择性)
一时找不到供电部门的相关文件依据。
用户可否自行计算整定?请有经验的网友告知一二。谢谢。
2楼
可以自己整定,因为不是供电部门的管辖设备,经他们验收就行了。
回复
3楼
支持楼上!
谁的设备谁管理谁负责,自己管理的设备保护当然是自己计算(需要电力部门提供所接电源母线上的阻抗和系统电容电流大小),(继电保护)计算书需要上级变电所管理的工程师批准。
回复
4楼
沙发、板凳说的在理。但广东这边不是这样,所以感到很奇怪。也没看到有何明文依据。
回复
5楼
貌似都是用户自己算,继保部门审核就行了
回复
6楼
厦门这边都是要供电局出定值的。
回复
7楼
天津也是电力公司出的定值单,其实这挺好的,用户多省心啊
回复
8楼
保护定值不可以自己整定,必须由供电局计算下达。下达的定值单子必须有公章和签字,要不然定值单不生效。
PS:给你出的定值单可不是免费的,要收取一定量的RMB。。。。。- -!
还有就是千万千万别自己私自整定或整改定值,小心惹祸上身。
回复
9楼
谁的设备谁管理谁负责,自己管理的
镍氢电池设备保护当然是自己计算(需要电力部门提供所接电源母线上的阻抗和系统电容电流大小),(继电保护)计算书需要上级变电所管理的工程师批准。
回复
10楼
电力局要出继电保护整定值,你也没办法,只有让电力局出。
电力局往往利用此要求做电站设计、采购、调试的总承包。
回复
11楼
langrsr 发表于 2012-5-23 22:14 貌似都是用户自己算,继保部门审核就行了请问是盖公司的公章吗?
回复