1000kVA的变压器需要多大容量的电容器来补偿
zslsxx
zslsxx Lv.2
2006年11月08日 15:04:35
来自于变压器
只看楼主

1000kVA的变压器需要多大容量的电容器来补偿

1000kVA的变压器需要多大容量的电容器来补偿
免费打赏
xiaosu0105
2006年11月08日 15:51:05
2楼
300Kvar。
回复
hebiqing888
2006年11月08日 16:31:45
3楼
最简单的方法,按供电局要求做.深圳市为变压器容量的0.3~0.4,1000KVA则配300~400KVAR
回复
zslsxx
2006年11月09日 08:51:35
4楼
有没有这方面的资料,如果有请上传。
回复
jk_00
2006年11月09日 09:58:24
5楼
30%只是笼统说法,补偿结果可能相去甚远.根据感性负载的不同有的需要补偿到60%.还是要知道补偿前后的功率因数.和容量才精确.
回复
vbn
2006年11月09日 09:59:19
6楼
600kvar
回复
matao19840408
2006年11月09日 10:06:55
7楼
要根据现场具体的功率因数,补偿前的因数cosa,和补偿后的因数cosb
需补偿Q=P(tga-tgb)
本人认为这是最佳答案
回复
qjf1982
2006年11月09日 21:03:30
8楼
工程上常补偿到变压器容量的30%.如1000KVA的变压器,就用300Kvar.
回复
zhonghibuo
2006年11月09日 22:29:08
9楼
1000kVA的变压器需要多大容量应根据补偿前的因数,要求补偿后的因数来确定补偿容量。
回复
sjh-1979
2006年11月10日 09:30:51
11楼
要根据现场具体的功率因数,补偿前的因数cosa,和补偿后的因数cosb
需补偿Q=P(tga-tgb)
是正确的 30%是不科学的
回复
whbqsd
2006年11月13日 10:19:31
12楼
一般是15%-30%,但要根据实际情况算一下