2楼
300Kvar。
回复
3楼
最简单的方法,按供电局要求做.深圳市为变压器容量的0.3~0.4,1000KVA则配300~400KVAR
回复
4楼
有没有这方面的资料,如果有请上传。
回复
5楼
30%只是笼统说法,补偿结果可能相去甚远.根据感性负载的不同有的需要补偿到60%.还是要知道补偿前后的功率因数.和容量才精确.
回复
6楼
600kvar
回复
7楼
要根据现场具体的功率因数,补偿前的因数cosa,和补偿后的因数cosb
需补偿Q=P(tga-tgb)
本人认为这是最佳答案
回复
8楼
工程上常补偿到变压器容量的30%.如1000KVA的变压器,就用300Kvar.
回复
9楼
1000kVA的变压器需要多大容量应根据补偿前的因数,要求补偿后的因数来确定补偿容量。
回复
11楼
要根据现场具体的功率因数,补偿前的因数cosa,和补偿后的因数cosb
需补偿Q=P(tga-tgb)
是正确的 30%是不科学的
回复
12楼
一般是15%-30%,但要根据实际情况算一下
回复