13楼
一般情况是30--40%,但具体要看负载情况,我们公司的变压器容量为1000KVA,主要负载为小电机(0.37KW)及电感型日光灯,功率因素较低,如按30%补偿容量计算,只需要330KVar的电容补偿量。但实际上我们用了600KVar的容量,功率因素勉强才达到0.95左右。
回复
14楼
第一是按用电设备计算有功 无功 然后补偿
第二如果不知道用电设备,按变压器容量来估的话,按1/3变压器容量算即可
回复
15楼
来这里就是长见识
回复
16楼
最佳答案?是否言过其实了。如果做设计的话 我怎么知道现场的功率因素呢 还是要等到变压器安装运行后再来确定 是吗
回复
17楼
7楼那个最佳答案值得商榷,你怎样确定补偿前的功率因数是个很大的就问题.
回复
18楼
要找依据吗?规范上有,先不告诉你,你先查一下:)
回复
19楼
主要是大体估计一下低压负荷的功率因数情况,一般情况下30%就差不多了,特殊情况下要到60-70%,甚至更多
回复
20楼
7楼说的完全正确.
要想无功补偿的容量选得合理,设计前要知道各用电设备的有功功率和无功功率,算出系统运行功率最大时的有功功率和无功功率(有时无功功率最大值不一定对应最大运行功率,则要按无功最大计算),然后就可以按7楼的公式计算了.
因为计算很烦琐,有一些行业的估算值,和需用系数类似.更简单的就是按变压器容量估算,设计规范推荐0.3倍.
回复
21楼
补偿前的功率因数不是怎么确定的问题,因为已经确定;
补偿后的功率因数按供电部门的要求,一般0.92或者0.93
回复
22楼
电力设计规范上说的很清楚
补偿变压器容量的10%-30%
具体我认为还是根据设计来
但是有这个规范的
回复