我做的是一个住宅小区,有两个地库,每个地库连6栋房子。消防泵房在其中一个地库。我想问1。每栋楼里的消火栓起泵按钮都需要带地址模块吗,还是就5*2。5的线直接到水泵房。要带地址的话就要把地库的报警总线拉到每栋了,我的只有地库的消火栓起泵按钮有地止。2。每栋楼的消火栓起泵线路5*2。5是否都需要单拉到消防泵房,可不可以连地库的6栋都下车库,再并成一条到消防泵房。3。如每栋楼的消火栓起泵线路5*2。5在地下室出外墙到水泵房,出外墙的节点是怎样的,要不要在外墙处做井,因为就一条电缆,还是直接管子出去,然后埋地敷设到水泵房
地库的重要消防设备,好像说要有三种启动方式,手动、自动、远程手动。现在远程手动都是加多线控制模块类是于把启停按钮直接拉回消控中心,我觉得很废线。我直接在消控中心加手动控制盘,给设备的监控模块发指令控制起停可以吗?
各位大虾有没有碰到过,特别是到消防征询过,请执教以下
2楼
1,消火栓按钮要带地址,报警线跟着起泵线走也不麻烦。
2,如果每栋楼的消防泵是合用的,那消火栓线也可以合用。可以并一条。
3,不需要做井的,预埋SC管,用电缆敷设
4,三种方式启动也不一样的,手动就是通过报警按钮或控制箱面板直接启动消防泵,自动是消防按钮动作后由报警主机通过联动方式启动泵,远程启动是通过消防控制室的手动控制盘控制启动泵。
回复
3楼
远程启动是通过消防控制室的手动控制盘控制启动泵。这是直接控制设备,还是通过总线发指令给监控模块使其动作。
不需要做井的,预埋SC管,用电缆敷设,到泵房如果很远的话要做井吗?还是用sc管焊过去
回复
4楼
2楼说的很全面了。
1、消防部门的要求是:在任何时刻通过手动报警按钮必须能够直接启动消防泵。
2、不需要做井的,预埋SC管,用电缆敷设。最多是在房间内配备端子箱。
回复
5楼
完全赞同
回复
6楼
我认为
前两条:听你的意思你的各东楼没有做火灾报警,所以没有消防信号总线过去,那么各栋楼的启泵线在合并前分出个信号到控制室,这样就不用拉信号线去个栋楼,控制室起码知道哪栋楼在启泵。
第三条:地下室外墙出线,应该豫埋防水套管。墙外可以不加井。
第四条:楼主说的手动启动应该就是就地按钮启动,自动启动就是加模块由控制器联动启动,远程手动也叫硬线启动,多线启动,硬线直接进设备的控制箱,不用加模块。
回复
7楼
第四条:楼主说的手动启动应该就是就地按钮启动,自动启动就是加模块由控制器联动启动,远程手动也叫硬线启动,多线启动,硬线直接进设备的控制箱,不用加模块。
我觉得这种远程手动最安全,但比较费线,安装麻烦,我直接在消控中心加手动控制盘,给设备的监控模块发指令控制起停可以吗?(其实不是真的手动)
回复