求助沃尔玛仓库的喷淋设计问题
xuduan1978
xuduan1978 Lv.3
2012年05月10日 21:16:34
只看楼主

最近设计一个沃尔玛商场,其仓库储物高度不超3.5米,仓库净高4.5米。采用封闭层板货架,喷淋灭火等级为仓库危险级二级,但同时仓库内有B组塑料与橡胶制品。请教诸位水友仓库喷淋流量是套规范5.0.5表5.0.5-1的10L/m2作用面积200m2还是套规范5.0.5表5.0.5-2分类堆垛储物B类的16L/m2作用面积240m2啊,请赐教。

2012年05月10日 21:18:41
2楼
如果套用表5.0.5-2喷淋泵的流量在70L/S左右,对于其余的商场部分太大了吧?
回复
xuduan1978
2012年05月11日 15:11:16
3楼
晕,这么长时间都没一条回复,大家对这个话题不感兴趣吗,期待讨论。自己顶一下。
回复
smartgump
2012年05月11日 21:43:14
4楼
首先你采用木制货架及采用封闭层板货架的仓库,应按堆垛储物仓库设计。
并且你属于仓库二级,那么
仓库喷淋流量是套规范5.0.5表5.0.5-1的10L/m2作用面积200m2
而5.0.5-2是仓库危险三级


[ 本帖最后由 smartgump 于 2012-5-11 21:46 编辑 ]
回复
xuduan1978
2012年05月12日 10:52:46
5楼
谢谢楼上答复,另外问一下上述情况需要设货架内喷头吗?
回复
yuyao605987027
2012年05月14日 17:04:11
6楼
学习了 帮楼主顶起了 我顺便赚点土木币,哈哈哈哈哈哈哈
回复
sanbaokaitai1972
2012年05月14日 17:17:37
7楼
感觉套用大的水量,要是小
回复
zhuzg110
2012年05月15日 09:14:01
8楼
应该按分类堆垛储物Ⅲ中B类的16L/m2作用面积240m2考虑,封闭层货架板下也要增设喷头。
回复
kiss4158
2012年05月17日 13:09:29
9楼
早几年做过几个欧尚超市的给排水,仓储应该和沃尔玛的设计差不多,这种全球的连锁超市对消防要求都是很严的,超市方应该有一套完整的设计指导给设计方,如建筑呀水电呀,我们当时都有一厚厚的一本,什么纯水,热水这些,甚至在什么地方布龙头都明确告诉你了,水量呀热水水箱多大都是甲方定好的了,我们只要按他们说的画图就是。因为好久没做过超市了,这本书我找不到的,我找到了图纸, 仓储的地方喷头选型是K=115,喷淋主泵是90L/s .消防水池达到800立方,几乎所有的店面都是按这个参数来设计的,我觉得对你应该有用,如有疑惑请问甲方。呵呵

[ 本帖最后由 kiss4158 于 2012-5-17 13:10 编辑 ]
回复
润柔
2012年05月17日 14:15:41
10楼
此仓库部分最好能单独设置喷淋泵。层高与净高都不超过规范要求的需要货架设碰头的高度,所以采用快速反应早期抑制喷头时,可以不需要在货架上另外设喷头了
回复
zxt7851087
2012年05月20日 14:33:24
11楼
本人做过几次超市,超市内仓库区按单、双排货架,仓库危险级二级考虑,喷水强度按12L/min.m2,作用面积240m2。原因如下:
1,超市仓库区的货架布置:每排货架之间一般不小于1.2m属于单排货架,或者双排排列;
2,超市仓库内的货架高度一般不超过3.5m,这个具体高度可咨询甲方;
3,超市仓库区的储物 一般为各类物品混杂储存。
个人观点,欢迎同行指正。
回复