多层住宅配电系统中分到各层电表箱的总开关还要吗?
yajuanmx
yajuanmx Lv.2
2006年11月08日 10:31:50
只看楼主

  6层的住宅,由单元的配电箱AL出两个回路,WL1回路给一层(L1相)、二层(L2相)、三层(L3相);WL2回路给四层(L1相)、五层(L2相)、六层(L3相)。其中WL1,WL2的总出线回路还要断路器吗?以及AL配电箱的总开关还要吗?  大家来讨论讨论呀:)

  6层的住宅,由单元的配电箱AL出两个回路,WL1回路给一层(L1相)、二层(L2相)、三层(L3相);WL2回路给四层(L1相)、五层(L2相)、六层(L3相)。其中WL1,WL2的总出线回路还要断路器吗?以及AL配电箱的总开关还要吗?
  大家来讨论讨论呀:)
免费打赏
theboy
2006年11月09日 21:28:21
32楼
AL配电箱的总开关一定要设,,AL配电箱分支建议设,考虑到层间总箱总开关维修问题。
回复
liuam
2006年11月10日 10:32:01
33楼
当然可以不要
回复
lj-031863
2006年11月10日 10:51:57
34楼
回复
wj98329
2006年11月10日 12:57:11
35楼
要设。
回复
zzhspeed
2006年11月10日 14:02:18
36楼
在一楼总箱处的WL1、WL2属于出线回路啊,怎么可以不使用开关保护呢?
如果这里不加开关,那么上楼的配电干线载流量必须大于建筑物进线总开关,因为受其保护了。
回复
fanchunjie0224
2006年11月10日 14:44:05
37楼
属于文字游戏.取消配出回路开关后,就是一个单元总开关箱,配出的L1带1层,4层负荷;,,,,,,,L3带3层6层负荷;导线和开关整定值按总负荷选.就没什么WL1,WL2了也就不存在配出回路装不装开关的问题了
回复
sjh-1979
2006年11月10日 15:10:54
38楼
肯定要用不然分回路出故障你停总的那一路也停了,短路时顶总开关啊!!!!谁设计的?搞机械?
回复
wangky888
2006年11月10日 15:20:04
39楼
需要 ,否则的话,两个回路的检修怎么进行,
回复
qy8693333
2006年11月10日 17:29:22
40楼
AL配电箱的总开关肯定要加的,最好采用四极漏电断路器,我们设计都是这么做的.保护比较全面.

我同意这样做!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
tely-007
2006年11月10日 23:20:14
41楼
楼主的情况是不是就2个三相回路阿?按照三相五线制配电?那样的话可以这么考虑:按照AL箱母排算是干线,而2回路的算支线,以前的帖子讨论过这个问题,有个标准(忘了是不是中国的了):支线电缆容量不小干线的50%时,可以不加出线开关,你的支线容量应该就大于干线的50%,按照这个标准可以不加出线开关,而且AL箱的总开关也换成负荷开关算了,但是单元进线开关应该加漏电的。