多层住宅配电系统中分到各层电表箱的总开关还要吗?
yajuanmx
yajuanmx Lv.2
2006年11月08日 10:31:50
只看楼主

  6层的住宅,由单元的配电箱AL出两个回路,WL1回路给一层(L1相)、二层(L2相)、三层(L3相);WL2回路给四层(L1相)、五层(L2相)、六层(L3相)。其中WL1,WL2的总出线回路还要断路器吗?以及AL配电箱的总开关还要吗?  大家来讨论讨论呀:)

  6层的住宅,由单元的配电箱AL出两个回路,WL1回路给一层(L1相)、二层(L2相)、三层(L3相);WL2回路给四层(L1相)、五层(L2相)、六层(L3相)。其中WL1,WL2的总出线回路还要断路器吗?以及AL配电箱的总开关还要吗?
  大家来讨论讨论呀:)
免费打赏
goldflower-2000
2006年11月09日 10:27:31
22楼
个人认为是有必要要的,这样可以方便检修什么的,万一WL1出故障了,就断开WL1回路就行了,不至于影响到WL2。
回复
duanjiantcl
2006年11月09日 10:42:12
23楼
搞笑,我问你,你的WL1,WL2是从哪里引来的,不是从短路器引来的吗?如果另设箱体就一定要加短路器,规格型号看情况而定.另外你说的情况不太清楚,不太好分析.我估计应该是直接引到你的分户箱的,中间没有在设箱体.
回复
hhsscc
2006年11月09日 14:34:09
24楼
必须设置
回复
hhsscc
2006年11月09日 14:34:47
25楼
回复
yajuanmx
2006年11月09日 16:56:56
26楼

终于有唱反调的了?你也来说说,为什么是重复设置,可是不要??
如果不要这段线怎么保护,而且不要,如果有一个回路有故障就要把整个单元的电都断了,不是很人性化?
回复
yajuanmx
2006年11月09日 17:05:23
27楼

看看下面这个图:)
回复
yajuanmx
2006年11月09日 17:07:49
28楼

同意你的观点:)
但是当时那个甲方就说,我前面的好多楼都是这么做的(没有要开关).而且那家的设计也没事!注:前面做的也是刚刚由别的设计院设计的!
回复
yajuanmx
2006年11月09日 17:09:13
29楼

还有这个图:
回复
yajuanmx
2006年11月09日 17:21:13
30楼

怎么没有人回答我这个问题呀!我每次发表新话题都说"No row with the given identifier exists: 0, of class: com.netease.neteaseivp.bo.forum.TbForumBoard "
怎么办?
回复
kvn-1004
2006年11月09日 20:39:16
31楼
应该要使用,不然万一有一路电源线发生故障需要维修,那不是要全部停电才可以维修了吗?
回复