6层的住宅,由单元的配电箱AL出两个回路,WL1回路给一层(L1相)、二层(L2相)、三层(L3相);WL2回路给四层(L1相)、五层(L2相)、六层(L3相)。其中WL1,WL2的总出线回路还要断路器吗?以及AL配电箱的总开关还要吗? 大家来讨论讨论呀:)
6层的住宅,由单元的配电箱AL出两个回路,WL1回路给一层(L1相)、二层(L2相)、三层(L3相);WL2回路给四层(L1相)、五层(L2相)、六层(L3相)。其中WL1,WL2的总出线回路还要断路器吗?以及AL配电箱的总开关还要吗?
大家来讨论讨论呀:)
12楼
要的.如果你不设,那段线怎么保护.我们这是这样说的.
回复
13楼
AL配电箱的总开关肯定要加的,最好采用四极漏电断路器,我们设计都是这么做的.保护比较全面.
回复
14楼
这本书是你们那地方的吗?
我这有一本书店的有关咱们设计书籍的目录,没有找到这本书!也就是说,我可能买不到这本书?
你们是哪里的?
回复
15楼
其实我做的时候也是设了,而且审图的也没有意见,可是发到施工和甲方那边后,甲方的说,报到供电局后,供电局的要把那开关取消,说是要不就不报批!
甲方的要我就把系统改了!
没有办法,我也就把系统改了,只是加了句话,根据供电局要求改!
回复
16楼
请教:为什么我发不了新的话题呀?必须选赠送分吗?谢谢
我这个话题是我发的第一个!见谅!
回复
17楼
供电局是在放屁,狗拿耗子
不过估计只是甲方的意见,拿供电局压你。
回复
18楼
WL1、WL2总出线回路最好还是要对应L1、L2、L3设单相空开,AL配电箱的总开关肯定是要设的,这样整个线路的保护才完整。
回复
19楼
有可能
我们这一般都设上
回复
20楼
应该要的,从配电箱出来的回路也要保护的
回复
21楼
可以不要的,属于重复设置的,我还是认为没有必要的。
回复