多层住宅配电系统中分到各层电表箱的总开关还要吗?
yajuanmx
yajuanmx Lv.2
2006年11月08日 10:31:50
只看楼主

  6层的住宅,由单元的配电箱AL出两个回路,WL1回路给一层(L1相)、二层(L2相)、三层(L3相);WL2回路给四层(L1相)、五层(L2相)、六层(L3相)。其中WL1,WL2的总出线回路还要断路器吗?以及AL配电箱的总开关还要吗?  大家来讨论讨论呀:)

  6层的住宅,由单元的配电箱AL出两个回路,WL1回路给一层(L1相)、二层(L2相)、三层(L3相);WL2回路给四层(L1相)、五层(L2相)、六层(L3相)。其中WL1,WL2的总出线回路还要断路器吗?以及AL配电箱的总开关还要吗?
  大家来讨论讨论呀:)
免费打赏
bqg
2006年11月11日 10:35:29
42楼
AL配电箱的总开关肯定要加的,最好采用四极漏电断路器,分开关一一对应也有必要加,保护这段线路并方便今后检修,故障时减少故障面.
回复
meilin0523
2006年11月11日 15:31:24
43楼
我同意楼上的观点。
回复
liufengjian2008
2006年11月11日 17:07:10
44楼
应该要的,从配电箱出来的回路也要保护的,其实供电就是这样,没有办法,你应该和供电商量!有些时间我们设计的是非常郁闷的!
回复
shdq2777
2006年11月11日 17:41:03
45楼
当然要,要不怎么aohu线路?

回复
jordan2091
2006年11月11日 20:48:39
46楼
我也是做施工的,我的看法是:立场不同大家的看法不一是很正常的,站在施工技术员的角度考虑这个问题,首先你要保证安全性,在这个基础上你发现这样做对以后维护带来不便,你有义务向甲方提出其中的弊端,如果他一意孤行,我劝你还是少自讨没趣.有些人把面子看的比什么都重要.在下拙见.大家有兴趣欢迎来我群里聊聊 32300473
回复
hero206
2006年11月12日 21:28:49
47楼
每配一次电就应该有一次保护,你用一个回路带几个箱子,肯定要保护撒
回复
ko_buster
2006年11月12日 23:00:09
48楼
需要,总出线的位置还是需要的
回复
wangruzhongabc
2006年11月25日 11:03:38
49楼
AL总配电箱的总开关肯定要加的 而且还要使用带漏电保护的,开关箱内还要设置浪涌保护器,总出线回路应该设计短路器的,但是你这样设计是不是考虑用三相的短路器啊,不知道你为什么采用这种供电方式,其实你可以采用树干式供电采用穿刺电缆,那样AL箱设计一个总的短路器 WL1WL2分别设计一个短路器就OK了
回复
wangruzhongabc
2006年11月25日 11:05:04
50楼
有没有搞电气设计的工程师啊,我是一个菜鸟,在房产公司工作,有一些技术上问题经常让我头疼啊,所以想找一些热心的电气设计工程师.如果有热心的朋友请留下你们的QQ号码或者邮箱可以吗?
回复

相关推荐

APP内打开