请问:各种制冷机组和热泵机组的COP值最高能到达多少?
请问:各种制冷机组和热泵机组的COP值最高能到达多少?
2楼
没有最高,只有更高
回复
3楼
据说一般最高能到达5。有超过这个数的没?谢谢!
回复
4楼
厂家样本说的?
回复
5楼
不是也是听人家说得,不过人家说的是有前提的,好像是说的哪种制冷机组来着,嘿嘿我给忘了。
回复
6楼
我还听说过可以达到6的,但表示怀疑
回复
7楼
多机头在部分负荷时,COP达到6、7都不为怪
回复
8楼
请教:啥叫多机头?
回复
9楼
有谁实际计算过呢?
回复
10楼
30HXC螺杆冷水机组综合部分负荷性能 (IPLV)
型号: 30HXC400A
IPLV全称综合部分负荷性能,是Integrated Part Load Value的缩写。根据美国制冷空调学会ARI550/590标准,通过对100%,75%, 50% 和25%四个部分负荷性能点加权计算得出。
IPLV的计算公式如下:
IPLV=0.01*A+0.42*B+0.45*C+0.12*D
其中A,B,C,D分别代表机组在100%,75%, 50% 和25%四个点的COP值。
冷却水进水温度 COP值 (kW/kW)
A 30.0 4.99
B 24.2 5.58
C 18.3 6.95
D 18.3 6.98
其中冷却水进出水温度30/35度, 冷冻水进出水温度12/7度.
综合部分负荷性能值
IPLV= 6.36 (kW/kW)
回复
11楼
多机头螺杆冷水机组
回复