施工图要出基础接地图吗?
于莉
于莉 Lv.7
2006年11月08日 08:41:26
只看楼主

我们这前一阵施工图出图要加上基础接地图,其实基础钢筋基本上已经连接成一个整体,所以我在说明里就可以把接地这一块内容表达清楚,所以我想省了接地图这一张,大家出图时要出基础接地图吗?谢谢你们的回答。

我们这前一阵施工图出图要加上基础接地图,其实基础钢筋基本上已经连接成一个整体,所以我在说明里就可以把接地这一块内容表达清楚,所以我想省了接地图这一张,大家出图时要出基础接地图吗?谢谢你们的回答。
lldmm
2006年11月08日 09:14:27
2楼
做基础接地图,因为审图要求明确标明等电位联结各管线位置、箱体位置等。顺便说一下:楼主发错地方了。
回复
iamokey
2006年11月08日 09:57:20
3楼
当然要出了,呵呵
回复
蓝鸟
2006年11月08日 12:18:47
4楼
不出那还叫设计吗?干脆你去现场用嘴巴跟施工单位说说好了.
回复
binghuo
2006年11月08日 12:41:26
5楼
可以不出,详见施工图设计深度条文。
回复
于莉
2006年11月08日 14:45:02
6楼
谢谢大家的指教,我知道了,我也问过我们高工了,他也说要做的,关键看审图这一关,他们是强制定要做的。
回复
binghuo
2006年11月11日 10:25:23
7楼
1、《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.7-2:绘制接地平面图(可与防雷顶层平面重合),绘制接地线|测试点……(当利用自然接地装置时,可不出此图)
2、04DX003:深度图样中也未见有接地平面图


所以,只要表达清楚,此图可以不出。当然出了更好。
回复
wj98329
2006年11月11日 11:40:05
8楼
当然要出
回复
lggufei
2006年11月11日 16:07:19
9楼
要做的.
其实现在的接地基本上设计说明说明白就可以了.
可你的引出板和测试板的位置及做法,如果没有接地图的话,能说的很明白吗?
回复
qijianmin
2006年11月11日 16:29:53
10楼
我以为还是应该出的,不出图,就无法标注的,有些设计要求怎样表示,很不方便。
回复
hhsscc
2006年11月11日 17:46:32
11楼

大一点的建筑应出
回复

相关推荐