现有一个改造项目。系统的定压水箱放置在屋顶90m的高度,没分区。现在甲方想在一层酒店大堂增设地暖。根据地面辐射供暖技术规程,低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa。如果地暖直接接在原系统上,肯定是要超过0.8MPa了。(地暖的管路上设置减压阀,可以保证系统运行的时候,不会超过0.8Mpa;但是当系统停止运行的时候,地暖的静水压力就达到0.9MPa)各位,支个招吧!除了在地暖跟原系统之间设置换热器,把两个系统分开,是否还有别的办法。
现有一个改造项目。系统的定压水箱放置在屋顶90m的高度,没分区。
现在甲方想在一层酒店大堂增设地暖。
根据地面辐射供暖技术规程,低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa。
如果地暖直接接在原系统上,肯定是要超过0.8MPa了。
(地暖的管路上设置减压阀,可以保证系统运行的时候,不会超过0.8Mpa;
但是当系统停止运行的时候,地暖的静水压力就达到0.9MPa)
各位,支个招吧!除了在地暖跟原系统之间设置换热器,把两个系统分开,是否还有别的办法。
铺设地暖的面积就只有600平米。0.9MPa跟0.8MPa纠结啊
12楼
先把水箱撤了,换补水泵和膨胀罐,看看水系统高度。
回复
13楼
你的问题无非就是系统停止时静水压力大。
最简单的解决办法:在地暖末端接一个排水口,当系统压力大于0.8MPa时自动泄压排水,出水口可以接到雨水排水管或直接通到室外.
回复
14楼
然后下次再运行的时候补点水,那才多少一点水,对吧?
所以这是最经济最简单的办法
加一个泄水阀。
回复
15楼
我们做工程的,要考虑用户以后的使用,是良心工程,通过你的情况我分析以下几种方案:
1:做二次换热,减小承压
2、换承压大的管子(推荐)
3、加减压阀
回复
16楼
这个工程设计02年应该就做了。90米高层不分区,想不明白当初甲方是怎么考虑的。
不过这已经不是我们考虑的范围。
回复
17楼
原系统设采用的是地源热泵。冬季采暖水温差只有5度,用混水估计是不合适了。
回复
18楼
谢谢!
回复
19楼
这得放多少水啊?系统不运行的时候,膨胀水箱在上面自动给水,下面的地暖因为超压不停放水。
回复
20楼
选承压1.6兆帕的管材,就这么简单撒
回复
21楼
只要是联通 静压是没法减掉的,楼主如果看到有能减静压的减压阀 最后看清原理再决定是否使用。
解决办法一是加板换 二就是1.0MP的管材,倾向后者 有什么其他好办法欢迎指教
回复