各位支个招吧!地暖超压了,怎么才能控制?
lovehpcn
lovehpcn Lv.4
2012年05月10日 16:10:25
来自于采暖供热
只看楼主

现有一个改造项目。系统的定压水箱放置在屋顶90m的高度,没分区。现在甲方想在一层酒店大堂增设地暖。根据地面辐射供暖技术规程,低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa。如果地暖直接接在原系统上,肯定是要超过0.8MPa了。(地暖的管路上设置减压阀,可以保证系统运行的时候,不会超过0.8Mpa;但是当系统停止运行的时候,地暖的静水压力就达到0.9MPa)各位,支个招吧!除了在地暖跟原系统之间设置换热器,把两个系统分开,是否还有别的办法。

现有一个改造项目。系统的定压水箱放置在屋顶90m的高度,没分区。
现在甲方想在一层酒店大堂增设地暖。
根据地面辐射供暖技术规程,低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa。
如果地暖直接接在原系统上,肯定是要超过0.8MPa了。
(地暖的管路上设置减压阀,可以保证系统运行的时候,不会超过0.8Mpa;
但是当系统停止运行的时候,地暖的静水压力就达到0.9MPa)
各位,支个招吧!除了在地暖跟原系统之间设置换热器,把两个系统分开,是否还有别的办法。
铺设地暖的面积就只有600平米。0.9MPa跟0.8MPa纠结啊
免费打赏
yxl93
2012年05月15日 14:17:55
22楼
选承压大的管子吧,这样最省事,规范只是指导,
人家厂家生产承压1.0的管
回复
寒冬
2012年05月16日 08:53:07
23楼
只有六百平米,使用比较好的管材,再加上减压阀,要好一些。
回复
zhangjian888
2012年05月16日 09:37:25
24楼
可以考虑直接从一次热网接管(一般一次热网压力都没那么大),在分支处设平衡阀,另外每个热媒集配器上均设混水装置防止水温度超过60℃
回复
gmzs2008
2012年05月17日 11:06:50
25楼
你把地暖管材换成S4级的就行了,管道里面还有染成阻力局部阻力,不会超压的,放心用就行
回复
junshaobaobao
2012年05月17日 16:51:55
26楼
建议二次换热或加减压阀,压力和温度是地暖管道影响实用寿命最大的因素
回复
fine_2009
2012年05月17日 20:52:49
27楼
加减压阀很难实现。用高承压管材的话,不仅仅考虑静压,系统运行和停止时有一定的水击,系统设计的好只能减轻,难以完全避免,这时才是管材承压最大的时候。用小的换热的话相对比较安全,其实并没有复杂多少,只是需要设备摆放位置。
回复
haixiamucai
2012年05月18日 09:15:01
28楼
回复
mgc0525
2012年05月18日 16:20:51
29楼
我有换热设备,可以考虑,哈哈
回复
ntwby
2012年05月21日 18:47:19
30楼
水系统用膨胀水箱定压是常见的,针对楼主的这个问题,系统的没有分区,定压的压力值肯定就是0.9Mpa,用膨胀水箱也是这个定压值。
回复
guaibaobaoa
2012年05月21日 22:08:24
31楼
找好的材质的材料来做 压力没有到1.2应该好找吧
回复