各位支个招吧!地暖超压了,怎么才能控制?
lovehpcn
lovehpcn Lv.4
2012年05月10日 16:10:25
来自于采暖供热
只看楼主

现有一个改造项目。系统的定压水箱放置在屋顶90m的高度,没分区。现在甲方想在一层酒店大堂增设地暖。根据地面辐射供暖技术规程,低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa。如果地暖直接接在原系统上,肯定是要超过0.8MPa了。(地暖的管路上设置减压阀,可以保证系统运行的时候,不会超过0.8Mpa;但是当系统停止运行的时候,地暖的静水压力就达到0.9MPa)各位,支个招吧!除了在地暖跟原系统之间设置换热器,把两个系统分开,是否还有别的办法。

现有一个改造项目。系统的定压水箱放置在屋顶90m的高度,没分区。
现在甲方想在一层酒店大堂增设地暖。
根据地面辐射供暖技术规程,低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa。
如果地暖直接接在原系统上,肯定是要超过0.8MPa了。
(地暖的管路上设置减压阀,可以保证系统运行的时候,不会超过0.8Mpa;
但是当系统停止运行的时候,地暖的静水压力就达到0.9MPa)
各位,支个招吧!除了在地暖跟原系统之间设置换热器,把两个系统分开,是否还有别的办法。
铺设地暖的面积就只有600平米。0.9MPa跟0.8MPa纠结啊
免费打赏
lovehpcn
2012年05月13日 16:25:16
2楼
无意中,看到书上说减压阀可以减动压,也可以减掉静水压力。
发现自己一直对减压阀的理解有偏差。
也上网搜索了一番。
在论坛里面发现这个帖子
http://bbs.co188.com/content/90_24249_2.html
里面有讲到这方面的知识。
具体原理是懂非懂,呵呵。
不管了,这就是所谓的“不求甚解”吧
回复
nengxiewuqing
2012年05月14日 10:15:43
3楼
楼主你好,针对你这种主要有三种方案
1、设间接换热最保险,不过相对来说费点事,又是换热器又是循环泵,还要考虑补水
2、设置减压阀(带静压隔断)相对简单,但需要供回水均考虑,我们用过,但效果不太理想
3、普通减压阀加常闭电磁阀,配套压力传感元件,正常减压运行,超压、停电电磁阀自动切断,这样稍微折中一点
回复
youlf
2012年05月14日 11:18:49
4楼
选承压大的管子吧,这样最省事,规范只是指导,
人家厂家生产承压1.0的管子是用来看的?
回复
hongliu20032001
2012年05月14日 12:07:34
5楼
分开最好。有合适的管子也可以考虑。
回复
ricky_paul
2012年05月14日 13:33:35
6楼
这个,还是换热吧,规范必须要求达到,不就是钱就能解决么,不是施工方的责任,签证。安全起见,。。。。
回复
xyb-hacking
2012年05月14日 14:04:37
7楼
90米的高层竟然不分区?已经很奇葩了。
回复
yangliping1314
2012年05月14日 15:23:17
8楼
哎呀。。。。。怎么?
回复
jemmy_ch
2012年05月14日 16:39:29
9楼
建议用混水器与大系统联接,参数稍微调整一下,5度左右;选个好阀和水泵,几百平米两三组分集水器就可以搞定。卡莱菲还行。
回复
wtb237403
2012年05月14日 16:53:32
10楼
进来学习,做在板凳上的那位兄弟说得有道理啊。
回复
libo2000
2012年05月14日 23:02:24
11楼
先把水箱撤了,换补水泵和膨胀罐,看看水系统高度。
回复