关于发电机三相短路的问题
salamu
salamu Lv.2
2006年11月07日 19:10:14
来自于电站工程
只看楼主

   前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机.  求求那位高人指点迷精...谢谢了

   前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?
而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.
做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机.
  求求那位高人指点迷精...
谢谢了
免费打赏
luojun563
2006年11月07日 19:38:44
2楼
你是做出厂试验吗?主要测定子相电流与励磁电流的关系
回复
wang1983-027
2006年11月08日 11:59:09
3楼
短路实验是用来测试发电机的铜损,不管是出厂还是在用户都会要试验的,.少不了
回复
salamu
2006年11月09日 18:55:34
4楼
铜损?那为什么不用介损测试仪?
可有什么书籍可以参考啊?
谢谢啦
回复
salamu
2006年11月09日 18:57:17
5楼

那个有什么用?还是和短路曲线有关?到现在还没查到
好着急啊
谢谢了,我再找找看
回复
yibeiyuan
2006年11月09日 21:27:42
6楼
短路试验主要是检查定子电流和励磁电流之间的关系,和出厂值比较检查转子绕组有无短路现象,并为以后的测试做一个原始记录
回复
salamu
2006年11月18日 14:24:30
7楼
明白了,也就是变相的做绝缘实验
谢谢你的帮助
有问题再讨教你
呵呵
回复
yi_tang
2006年11月19日 15:18:48
8楼
好象还有一点,就是考察发电机的保护吧
回复

相关推荐

APP内打开