【讨论】请您当法官:断"双立管双栓"案是否符合规范
xjg2010
xjg2010 Lv.10
2012年05月10日 10:30:18
只看楼主

超过18层的住宅如果消防电梯前室设一单立管单消火栓(不可兼用),住户室外设一单立管双栓,两立管上下均连通,此类设计是否符合消防规范? 支持理由:住户室外单立管与电梯前室的单立管构成了双立管,有了两股水源,满足了水压与水量。。 反对理由:如果检修,则两个消火栓均没有水。 支持方反驳:如果考虑检修,即便住户室外设双立管,检修时哪怕只有一个栓有水,也违反了强条“保证两支水枪同时有效使用”的强条。所以,考虑检修,双栓处设不设两条立管,均是违反强条,只不过五十步与百步的问题。

超过18层的住宅如果消防电梯前室设一单立管单消火栓(不可兼用),住户室外设一单立管双栓,两立管上下均连通,此类设计是否符合消防规范?
支持理由:住户室外单立管与电梯前室的单立管构成了双立管,有了两股水源,满足了水压与水量。。
反对理由:如果检修,则两个消火栓均没有水。
支持方反驳:如果考虑检修,即便住户室外设双立管,检修时哪怕只有一个栓有水,也违反了强条“保证两支水枪同时有效使用”的强条。所以,考虑检修,双栓处设不设两条立管,均是违反强条,只不过五十步与百步的问题。
反对方反驳:五十步总比百步好些。
熊猫
2012年05月11日 11:50:08
2楼
回复
guowei4444
2012年05月11日 13:33:37
3楼
没懂什么意思 为什么检修的时候两个栓都没水呢 只关一个立管不行吗
回复
vodemote
2012年05月11日 14:39:55
4楼
你那个只是上下联通,不是双管双栓!照你这意思,上下成环 不成了N管单栓了吗?
回复
zl19830211feng
2012年05月11日 15:25:05
5楼
感觉还是不行啊
双栓的使用问题,规范上好像很明确吧。没有异议。
回复
黑面神猴
2012年05月11日 16:05:19
6楼
这是个老生常谈的问题了,消防电梯前室(合用前室)设单管单栓没错,关键是此消火栓在有些地方的地方规定(当地消防主管部门认为)此消火栓不计入“两股水柱”的范围内的,高规中对单立管双栓的使用地方做了严格的限制(仅限在不超过十八层的单元式、塔式住宅),因此对于超过18层的住宅,即便是单元式或者塔式单立管双栓都是不合理的,最好是设置两个单立管单栓,且最好保证两个栓之间净距不小于5米,最次也得设置双立管双栓。现在对双栓的限制比较大,大家慎用吧!
回复
alnhny
2012年05月11日 16:58:35
7楼
除了规范定义的范围都不行。
回复
lugangsijia_9
2012年05月11日 17:34:48
8楼
6#的解释非常好,学习了

请教一下,有一工程,住宅16层,没有设置消防电梯前室,每层设双立管双栓是否可行?
回复
fine_2009
2012年05月11日 18:05:35
9楼
我认为前室设单立管单栓、前室外再设一个单立管单栓即满足要求。
遇到某些教条的没办法,只能前室外再加设一个单立管单栓,且不宜放在同一位置。
一个破住宅,火灾危险性很小,只是盯着规范条文的,不能不说,实在太死板了。应该把注意力放到公建上。
回复
vico_raul
2012年05月11日 21:50:45
10楼

请问6楼的朋友,我碰过一个18层以上的住宅,设计院把双立管双栓改为两个单立管单栓,但两个单栓的距离不到4米,这样做可行么?
回复
samyunfz
2012年05月11日 22:54:58
11楼
讨论这种问题本身就是自食其辱
回复