风机盘管 新风机组 和空气处理机组水路电动两通阀一般电压是多少的 ?具体控制系统是暖通专业来做还是电气做?谢谢了
风机盘管 新风机组 和空气处理机组水路电动两通阀一般电压是多少的 ?具体控制系统是暖通专业来做还是电气做?谢谢了
2楼
不同的规格的阀门会有不同的电压,但这点一般不用暖通专业的考虑,只要保阀门安装好了就得,剩下的有电气专业的考虑
回复
3楼
水路上的电动两通阀一般是24V。
风机盘管和空调机的控制一般不用暖通专业来管,但是有的地方在设计深度里要求画空调控制原理图,其实可以照着江森、霍尼维尔的样本画一个通用图对付。
回复
4楼
电动二通阀一般由:比例积分控制器,比例积分控制箱,水管温度变送器,阀体组成,
回复
5楼
电动两通阀电压可以找样本查查,不同规格的好象不一样.
系统控制方面应该由暖通专业给出空调控制原理图,由电气专业给配电.
控制设备基本上都是成品元件,直接根据原理图施工就可以操作.
回复