【讨论】断路器试验,RC回路中的电阻、电容均已烧毁
沧海桑田一电工
2012年05月09日 16:57:27
来自于断路器
只看楼主

刚做了一个GBC柜子的操作电源,作为断路器分和及继电保护之用。变压器用的是 SG-5KVA 380V/158V,165V,176V,整流用的是SQL-32A/1000V三相整流桥。带阻容吸收,用的电阻是 ZG11-100W-50Ω.电解电容是CD131-450v/ 1000uF,送上电以后输出电压正常。断路器试验时,初次合闸没有成功,十几秒后发现电阻冒烟,停电后检查发现,RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液,请教各位大侠,这是选型不合适还是其他的什么原因啊??断路器是

断路器试验时,初次合闸没有成功,十几秒后发现电阻冒烟,停电后检查发现,RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液,请教各位大侠,这是选型不合适还是其他的什么原因啊??断路器是ZN39.
免费打赏
lingxuct
2012年05月09日 22:19:53
2楼
“电阻是 ZG11-100W-50Ω ”,其可承受的电压为:根号(100X50)=70.71V

“变压器用的是 SG-5KVA 380V/158V,165V,176V,整流用的是SQL-32A/1000V三相整流桥。”
“电解电容是CD131-450v/ 1000uF”,“RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液”

问题不是很明显?
回复
lingxuct
2012年05月09日 22:21:44
3楼
如果有电路图,还能进一步分析,现在只能按“RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液”的话分析!
回复
天空蔚蓝
2012年05月09日 23:06:24
4楼
问?1;阻容吸收电容多大?2;阻容吸收用了几组?3;电解电容极性是否正确?4;整流桥的极性是否正确?
回复
天空蔚蓝
2012年05月09日 23:07:58
5楼
还有阻容吸收的电容的型号?是无极性的吗?
回复
沧海桑田一电工
2012年05月10日 08:55:28
6楼
CD131-450v/ 1000uF 有极性的,接线正确
回复
天空蔚蓝
2012年05月10日 10:31:41
7楼
我问的是阻容吸收的电容,应该大于630v且是无极性的
回复
天空蔚蓝
2012年05月10日 10:41:28
8楼
CD131-450v/ 1000uF 的电容,极性不错是不会坏的
或者是电容的质量不行
回复
天空蔚蓝
2012年05月10日 11:02:54
9楼
阻容吸收用0.1-1.2uF的无极性电容就行
回复
ziruisu
2012年05月14日 10:28:49
10楼
回复
沧海桑田一电工
2012年05月14日 11:04:11
11楼
发个图看看,烧掉的是R1,C1,后来干脆没有装
回复