刚做了一个GBC柜子的操作电源,作为断路器分和及继电保护之用。变压器用的是 SG-5KVA 380V/158V,165V,176V,整流用的是SQL-32A/1000V三相整流桥。带阻容吸收,用的电阻是 ZG11-100W-50Ω.电解电容是CD131-450v/ 1000uF,送上电以后输出电压正常。断路器试验时,初次合闸没有成功,十几秒后发现电阻冒烟,停电后检查发现,RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液,请教各位大侠,这是选型不合适还是其他的什么原因啊??断路器是
断路器试验时,初次合闸没有成功,十几秒后发现电阻冒烟,停电后检查发现,RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液,请教各位大侠,这是选型不合适还是其他的什么原因啊??断路器是ZN39.
12楼
两个原因:1是元件质量不好,2是有自激造成,
[
本帖最后由 ccj8989 于 2012-5-14 14:39 编辑 ]
回复
16楼
耐压值太小了。
回复
17楼
一、阻容吸收电路中,电容的容量太大,照成充放电回路电流太大而烧毁电阻。二、电容应该用无极性电容,因为电容是工作在交流状态,用有极性的电容会很快就烧坏的。
回复
18楼
回复
19楼
三相整流桥交流侧的RC吸收回路的电容必须是无极性的电容。直流侧的电容耐压选小了。一般应该是峰值电压的1.5倍。630V可以,750V比较保险。电阻感觉可不要。电容两端最好反向并接整流二极管。规格为耐压750V或1000V。不知你的直流回路总电流最大有多少安?这个决定电容容量的大小。KA继电器是直流的,不能工作在脉动的直流条件下,不难会有噪音。
回复
20楼
那你问的是什么哪?
回复
21楼
电阻阻值太小,造成电容过载。
回复